主开关为RMM1L-630 630A/4P 即四极带漏电的630A上海人民电器厂开关,下面带一星三角启动的控制柜,用来启动268KW的CH1-1a水冷螺杆式冷水机组。已经烧了两次,现在是缺相第三次了,到底是什么原因?事情经过及相关参数:1、共三台冷水机组,由柜号为LD1,2,3的动力柜分别供电,动力柜后是随机配套的星三角启动柜。2、正常运行大概1个月后,LD1的主开关A相烧毁,造成缺相,后更换相同型号主开关,至今无事。
主开关为RMM1L-630 630A/4P 即四极带漏电的630A上海人民电器厂开关,下面带一星三角启动的控制柜,用来启动268KW的CH1-1a水冷螺杆式冷水机组。
已经烧了两次,现在是缺相第三次了,到底是什么原因?
事情经过及相关参数:
1、共三台冷水机组,由柜号为LD1,2,3的动力柜分别供电,动力柜后是随机配套的星三角启动柜。
2、正常运行大概1个月后,LD1的主开关A相烧毁,造成缺相,后更换相同型号主开关,至今无事。
3、LD2柜运行至今没事,电压及电流正常。
4、LD3柜运行两个月后烧毁,更换开关至昨天运行正常,这新开关的运行时间大概为五个星期(上次更换时间为7月12日),昨天下午出现缺相,只好退出运行。
5、现场观测,LD1及LD2的各相运行电压为222V左右,相间差不到1V,可排除一二次接线错误或零线断相的可能,即不会是因为零线断相而造成某相电压升高并烧坏开关,然后缺相的可能。
6、测量各电流及电压谐波分量,很小,几乎可以忽略不计,查机组为三角接法,非变频电机。
7、LD1柜当时所烧毁的是A相,LD3柜第一次烧毁为C相,今年七月份更换后,现在烧毁的又是C相。
请分析,为何LD1,LD3会缺相?是元件质量问题还是负载的问题?还是线路的问题?亦或是选型的问题?
[
本帖最后由 dhj99245565 于 2010-9-19 11:37 编辑 ]
12楼
C对N为77.8V?
回复
13楼
学习一下,个人感觉应该是断路器的型号选小了。
回复
14楼
约克帮你配的吗?约克是怎么分析的?
回复
15楼
以上几位,本人愚见,提点主开关大小的问题。个人主开关600A大小没有问题(I=268/(1.732*0.38*0.9*0.92)=491.78A,取功率因素0.9,电机效率0.92),对于开关选型最好选用比计算电流稍微大点,这样能起到过热的后备保护作用,同时根据第3台换了开关后,还是烧掉来看,产品质量应该也不会有问题(2个不同厂家的产品质量都有问题的可能性不是很大吧?),因此个人认为问题肯定出在别的问题上。至于什么问题,我不知道,等高手回答。
另外顺便问一下楼主,你那个电机是268KW的吗?还是一台主机加几台小电机加起来268KW?.....只是问一下,没有别的意思:lol
回复
16楼
这个主要还是现场的人员结合实际,分析原因,开关额定电流偏小,设备质量问题,施工时验收不合格,都有可能。
回复
17楼
路过,虚心学习
回复
18楼
注意,由于选用的星三角启动,在星转三角的时候,会有很大的冲击电流,对于主开关来说可能会启动拉弧开断过程,但由于冲击电流时间短,产生电动力能量不足以完成以开关跳闸,所以造成开关的触头磨损,导致开关额定电流实际降低,如此反复,易会发生此现象。
回复
19楼
请检查防雷的问题。
回复
20楼
C相电压有问题,另外电机的绝缘是否有问题?测过了吗
回复
21楼
缺相与防雷有关?落雷只选择烧毁一相;并且三次?再说,前面配电室柜和电源柜都无防雷保护并无雷击损坏?不好解释。
回复