请各位分析主开关缺相的原因
dhj99245565
2010年09月19日 10:29:11
只看楼主

主开关为RMM1L-630 630A/4P 即四极带漏电的630A上海人民电器厂开关,下面带一星三角启动的控制柜,用来启动268KW的CH1-1a水冷螺杆式冷水机组。已经烧了两次,现在是缺相第三次了,到底是什么原因?事情经过及相关参数:1、共三台冷水机组,由柜号为LD1,2,3的动力柜分别供电,动力柜后是随机配套的星三角启动柜。2、正常运行大概1个月后,LD1的主开关A相烧毁,造成缺相,后更换相同型号主开关,至今无事。

主开关为RMM1L-630 630A/4P 即四极带漏电的630A上海人民电器厂开关,下面带一星三角启动的控制柜,用来启动268KW的CH1-1a水冷螺杆式冷水机组。
已经烧了两次,现在是缺相第三次了,到底是什么原因?

事情经过及相关参数:
1、共三台冷水机组,由柜号为LD1,2,3的动力柜分别供电,动力柜后是随机配套的星三角启动柜。
2、正常运行大概1个月后,LD1的主开关A相烧毁,造成缺相,后更换相同型号主开关,至今无事。
3、LD2柜运行至今没事,电压及电流正常。
4、LD3柜运行两个月后烧毁,更换开关至昨天运行正常,这新开关的运行时间大概为五个星期(上次更换时间为7月12日),昨天下午出现缺相,只好退出运行。
5、现场观测,LD1及LD2的各相运行电压为222V左右,相间差不到1V,可排除一二次接线错误或零线断相的可能,即不会是因为零线断相而造成某相电压升高并烧坏开关,然后缺相的可能。
6、测量各电流及电压谐波分量,很小,几乎可以忽略不计,查机组为三角接法,非变频电机。
7、LD1柜当时所烧毁的是A相,LD3柜第一次烧毁为C相,今年七月份更换后,现在烧毁的又是C相。

请分析,为何LD1,LD3会缺相?是元件质量问题还是负载的问题?还是线路的问题?亦或是选型的问题?

[ 本帖最后由 dhj99245565 于 2010-9-19 11:37 编辑 ]

系统图.jpg

免费打赏
sunlight1689
2010年09月20日 13:57:19
22楼
变压器多大容量的?500KVA?630KVA?
个人认为是:变压器运行三相不平衡。有一相负载偏重。在星接起动时,该相电压低,电流大,启动时,线路电压更低。
问一下:该电动机起动对其他设备的影响情况再说吧。

变压器输出正常时,运行正常时,应当是电机动匝间短路。
回复
cjs11hj
2010年09月20日 16:58:20
23楼
请查看零线接触是否好。
回复
bcy604
2010年09月20日 17:11:09
24楼
本人认为开关选择没有问题,问题可能出不负载上,三相不对称的可能较大,正常非运行时钳一下三相电流(电机端),如果电流是平衡的,说明电机基本没有问题。问题可能出在启动器上,我认为可能是启动设备内的接触器或热断等主内回的主触点受振动而出现断线情况。
回复
caoxiang_001
2010年09月20日 18:26:00
25楼
楼主三相电压是从哪里测的,应该是检查该点以上的电气及线路
回复
鸭江绿水
2010年09月20日 19:52:05
26楼
螺杆机是双机头还是三机头。个人认为是机组加减载频繁引起的。
回复
limengzhe
2010年09月20日 21:58:21
27楼
我在现在的时候把一只软起动烧坏过;
但一只没有找到原因
是不是起停信号接错了
还是旁路信号的问题
回复
xx_691214
2010年09月21日 07:50:02
28楼
268KW如果是一台电机,那你的开关选小了!!应选国标800A的。如果继续用630A的,以后的事:@ :@ :@ 会更多!!!
回复
njanqun
2010年09月21日 11:27:13
29楼
开关选择偏小
回复
yangly1234
2010年09月21日 11:27:59
30楼
这个理论靠谱
回复
xuguang118
2010年09月21日 14:00:36
31楼
学习学习:victory: :victory:
回复

相关推荐