主开关为RMM1L-630 630A/4P 即四极带漏电的630A上海人民电器厂开关,下面带一星三角启动的控制柜,用来启动268KW的CH1-1a水冷螺杆式冷水机组。已经烧了两次,现在是缺相第三次了,到底是什么原因?事情经过及相关参数:1、共三台冷水机组,由柜号为LD1,2,3的动力柜分别供电,动力柜后是随机配套的星三角启动柜。2、正常运行大概1个月后,LD1的主开关A相烧毁,造成缺相,后更换相同型号主开关,至今无事。
已经烧了两次,现在是缺相第三次了,到底是什么原因?
事情经过及相关参数:
1、共三台冷水机组,由柜号为LD1,2,3的动力柜分别供电,动力柜后是随机配套的星三角启动柜。
2、正常运行大概1个月后,LD1的主开关A相烧毁,造成缺相,后更换相同型号主开关,至今无事。
3、LD2柜运行至今没事,电压及电流正常。
4、LD3柜运行两个月后烧毁,更换开关至昨天运行正常,这新开关的运行时间大概为五个星期(上次更换时间为7月12日),昨天下午出现缺相,只好退出运行。
5、现场观测,LD1及LD2的各相运行电压为222V左右,相间差不到1V,可排除一二次接线错误或零线断相的可能,即不会是因为零线断相而造成某相电压升高并烧坏开关,然后缺相的可能。
6、测量各电流及电压谐波分量,很小,几乎可以忽略不计,查机组为三角接法,非变频电机。
7、LD1柜当时所烧毁的是A相,LD3柜第一次烧毁为C相,今年七月份更换后,现在烧毁的又是C相。
请分析,为何LD1,LD3会缺相?是元件质量问题还是负载的问题?还是线路的问题?亦或是选型的问题?
[ 本帖最后由 dhj99245565 于 2010-9-19 11:37 编辑 ]