帮忙看一下这个洁净厂房该用什么空调方案?谢谢
dbatistuta
dbatistuta Lv.2
2010年09月19日 11:45:41
只看楼主

面积:10m*8.5m*4.4m 无须吊顶 该厂房有散装异味, 温度需要控制在23-25℃,其他要求可有可无,希望能给予一个专业点的洁净空调方案。 我提供给他的方案是:水冷涡旋机组+风柜的形式 但是被他拒绝说是不专业,有点悲伤。用水冷柜造价确实会贵很多,希望大家能给一个好的方案,并做解释!

2010年09月20日 17:57:15
2楼
看来回复的人不多,这个问题的确有挑战性。我觉得业主方希望一个造价低一点的方案。
洁净室,所以全空气系统比较适用,AHU一台,带新风,内置过滤器。送风末端就是散流器之类的风口。这个是对洁净方面的处理。
对于空调,恐怕直膨式的会省点。不要求加湿。要求不高的话选一台AHU,高点选个两台AHU。
不好意思,我也只是半路子人。
再省的话,分体空调+室内风机循环净化+一台小新风。应该没有更加省的了。
回复
hzzengjianming
2010年09月24日 14:24:14
3楼
都没有洁净要求?同意上楼“再省的话,分体空调+室内风机循环净化+一台小新风。应该没有更加省的了。”
回复
dbatistuta
2010年09月25日 08:58:07
4楼

谢谢,其实业主也不是要求省,只是他不太懂净化车间的一些东西,也希望用专业的净化空调机组,但是这么个空间用起来造价太贵而且操作起来不方便,然后我们就给他设计的是实惠容易操作的机组搭配。他一看不是专业净化机组,就说不专业,其实他是什么都不懂
回复
xyzjm12
2010年09月26日 14:01:04
5楼
既然是潔淨廠房緣何無須吊頂?如何保證潔淨度?
此潔淨廠房等級多少?依你原案應是風櫃在室內直吹,風櫃的空濾也只是做到初效而已,如何潔淨?
用台直膨式的空調箱好了,省事又方便
回复
koclic
2010年09月26日 22:15:04
6楼
而且异味你没处理,循环空气不行吧
回复
afa0818
2010年09月26日 23:15:58
7楼
我看楼主又珠三角的,又是用水冷柜机在忽悠甲方,
但你碰到一个不是要求省钱的甲方了,
你说的,究竟有没有洁净要求呀?有,洁净级别又要达到那个程度的?
你做洁净,既然没吊顶了,那你的天花怎样处理的?都没说,
建议你还是用专业点的设备给人家,不要只为了去拿单!
回复
sict005
2010年09月27日 12:21:30
8楼
这个方案不好做的,最主要是甲方没有具体的要求,没有吊顶,又洁净,风管都裸露?不做风管就更不可能了,85个平方,直吹能做到么?±1的精度啊。
对楼上的兄弟的观点我就不认同了,贵有贵做,便宜有便宜做法,正常得很,谈不上忽悠,便宜了也不一定是垃圾嘛,李泽星被六千块改造了,不是一样打败了六千万改造的铁甲威龙么。你给个豆腐的价钱,我不可能给你肉,或者我拿肉出来,你非只肯出豆腐的价钱,难道我还会给你?我只能换豆腐了是吧。
不知道LS的兄弟,接触的工程造价是多少?万级,600元/平方的价格接触过没?一个850平方的万级无尘室,别的公司50万就接下来了。这可不是成本哦,如果是你,你还能怎么做?洁净的门槛越来越低,人都疯掉了。
回复
yeziaaaa
2010年10月01日 07:58:37
9楼
洁净室,连洁净度也不做要求。真牛!
回复
kay1020
2010年11月09日 13:58:58
10楼
最起码也要给个洁净度要求啊多少级的
回复

相关推荐