这样做异形柱可以吗?
robben1981
robben1981 Lv.4
2006年01月08日 10:35:33
只看楼主

请教一下异形柱尺寸上有什么要求?讨论下将异形柱运用惯性矩相等转换为矩形柱输入可以吗?(我们总工说的,我不知道结果出来后怎么给异形柱配筋,另外审图认可吗?

请教一下异形柱尺寸上有什么要求?
讨论下将异形柱运用惯性矩相等转换为矩形柱输入可以吗?(我们总工说的,我不知道结果出来后怎么给异形柱配筋,另外审图认可吗?
免费打赏
杨晓亮
2006年01月08日 11:01:03
2楼
异型柱有相应的地方规范的,你要查他们的地方规范才知道具体的规定。异型柱的规范要比普通方柱要严格很多,梁的配筋和柱的配筋都不能太大,好像梁不能超过1.6%,柱不能超过3%,而且不能用25毫米的钢筋,还有轴压比和箍筋的关系,角柱边柱的最小配筋率之类的规定。结构的位移比要控制在1.2以内,不能超过1.3,超过1.2要计算双向地震作用。异型柱肢端长度应大于600,如果是一字柱的话尺寸不能小于300×750(以上参考江苏省异型柱地方规范)。以PKPM为例,异型柱的配筋结果和方柱是完全不同的,异型柱的受力钢筋配在肢端和转角处,还要配构造钢筋,但是具体的转换我没试过,估计工作量满大的,如果电算的话还是按实际情况吧,别转换了,因为影响参数太多了。
回复
yanliangjian
2006年01月08日 11:06:16
3楼
这样做可以的~通常那些在PM无法表示的异型柱子(有角度的柱子 如六角窗那里的柱子),就采用这样的转换来计算,在配筋.但是你可以表示的柱子为什么要转换呢?
回复
robben1981
2006年01月08日 11:08:24
4楼
因为总工说这样输入简单,就电梯间四个柱.
回复
杨晓亮
2006年01月08日 21:04:51
5楼
一样输四个柱子,还不如按实际输异型柱算了,多花不了多少时间的,而且你转换也要花很多时间的,准确性还不高
回复
suibing
2006年01月08日 21:24:54
6楼
一般的异型柱pkpm完全可以输,且也不麻烦,为何不按实际情况输入呢
回复
wcxuea
2006年01月08日 21:52:42
7楼
送搂主一套异形柱的设计全套文件,包括建筑、结构。应该还有pkpm文件的,我再帮你找找。
与大家共同进步!
回复
天柱
2006年01月08日 22:41:24
8楼
PKPM对异形柱的配筋中只有纵筋可用,PKPM配的异形柱箍筋偏少,轴压比控制偏松,体积配箍率或配箍特征值不足,另PKPM对异形柱结构的梁柱节点受剪强度不计算,而异形柱规程规定非抗震和抗震的异形柱结构梁柱节点都应进行计算。
回复
czz1857
2006年05月24日 21:49:50
9楼
谢谢