2010一注基础下午题,冷拉钢筋不能用于哪个用途的答案?主筋;吊环;箍筋;预应力钢筋。本人认为这题目出的有点问题,但细想了一下,选主筋比较合意,因为主筋就是主要受力的钢筋,包括吊环。你们的结果呢?
2010一注基础下午题,冷拉钢筋不能用于哪个用途的答案?主筋;吊环;箍筋;预应力钢筋。本人认为这题目出的有点问题,但细想了一下,选主筋比较合意,因为主筋就是主要受力的钢筋,包括吊环。你们的结果呢?
2楼
我选的吊环,我做桥的,桥的相关规范有黑体强制性规定:吊环严禁使用冷加工钢筋
回复
3楼
就是吊环,强条里有啊,主筋也可以使用冷拉的钢筋。
回复
4楼
主筋也可以使用冷拉的钢筋?请问在哪里查到?
回复
5楼
预应力主筋很多是冷加工的:)
回复
6楼
:victory: 就是吊钩
回复
7楼
主筋不是有强屈比的要求么?冷拉后不行了。抗震没有延性了。
回复
8楼
吊环的延性比主筋要求严,还要HPB235的呢,这个问题我觉得不要争论了,砼规范条文说明4.2.1条说的很清楚,旧规范可能有这个规定,新规范取消了,只要符合冷拉相关规范要求就可以,大家去看看再回来讨论。
回复
9楼
刚查到了。条文说明,要符合冷拉规范。那估计是吊环了。
回复
10楼
谢谢,我一开始选的是吊环,后来想了又改了
回复
11楼
我直接选的主筋。汗。