手边有一个工程,采用拱形彩板做屋面,计算柱子采用何种方法建模?
手边有一个工程,采用拱形彩板做屋面,计算柱子采用何种方法建模?
2楼
可以用PKPM的sts门式刚架建模计算呀,只不过把斜梁做成弧形而已吗。
回复
3楼
应该不一样吧!
回复
4楼
拱形屋盖结构对下部结构的作用力,可采用拱模型按线弹性分析方法计算。
专业做拱的设计单位有设计参考资料上的数据来取值,现在技术不是很成熟,行业规范是2004年才出,拱形设计软件也才推出不长时间。
回复
5楼
对于楼主说的这样的屋面是拱形的钢结构工程,我接触过,但是楼主没有说明,只是屋盖作钢结构还是柱子也是钢结构?但是我看图片里面柱子是混凝土的。
要是两者都是钢结构的,我建议用空间格构式桁架来实现比较好一点,柱子和屋面主梁都用格构式桁架,截面可以是三角形或者长方形,(三角形好看一点),桁架是可以建立空间弧形的模型的,计算推荐用的软件是:MST2004以上,3d3s7.0中的空间任意结构模块。
需要注意的是:整个结构的整体稳定,支撑系统的布置是关键。
回复
6楼
楼主最好能说的比较详细一点,有利于大家讨论,一般的拱形屋面不用设梁,只是考虑板对柱的外撑力就行了。如果跨度比较大的话用这种结构就有点不合适
回复
7楼
我们需要做一个33m三连跨的拱形结构,无梁的,我是在PKPM-STS中建模,梁作成拱形,重量大于等于拱形板重量,梁柱节点为绞接,这样只可以算柱子,屋面拱形板无法计算,安经验取了1.3mm彩板,不知安全否?
回复
8楼
楼主最好能说的比较详细一点,一般的拱形屋面不用设梁,只是拱板低脚对柱上部的剪力很大。
我们单位有专门的设计软件,能计算拱型屋面的受力,和所用的屋面彩板的板厚及砼柱的配筋等,它的屋面板是用一种专用的成型机械,我们单位作了很多该种工程。
有需要计算的联系我,要搞工程不免费奥。
回复
9楼
板厚差不多(如果雪和风荷载不大的话),建议不要用PKPM算,要考虑半跨分布雪荷载的情况,梁柱节点为刚接。跨度比较大,建议两端采用桁架梁。
回复
10楼
既然大家都说用pkpm不好,那就不用pkpm了
我给大家传一个计算表格吧
回复
11楼
雪荷载0.35,风载0.4,不是很大.
回复