vrv系统冷媒管径设计图纸上要否明确?
vern_miao
vern_miao Lv.2
2006年01月08日 15:49:05
来自于中央空调
只看楼主

做过几个VRV工程,都因不知道怎么确定冷媒管径而没明确,只用一句让厂家确定带过。也看了很多人做的,有些明确的,有些索性就什么都没,不知道这要不要我们设计呢?每个产品应该也有各的不同,具体怎么选管径也不知道。还有就是分枝器能不能1分六甚至更多?我是见过样本上有一分八的,不知道是用在什么情况下

2006年01月09日 08:55:22
2楼
做的详细点我感觉是应该的.必然审核的时候看的对象,叫人家施工能知道怎么施工
回复
quandunhai
2006年01月09日 14:22:16
3楼
倒不是施工,看你怎么做,现在深化设计必需要标,不标明,你的预算怎么做出来的?
回复
duqideduqi
2006年01月09日 14:42:04
4楼


一分八的那个是端管,国内不用的
只有分歧连接
回复
quandunhai
2006年01月09日 14:55:59
5楼
我强调一点,目前我们在招投标项目上,都有要求深化设计,你不这样做,专家就扣你的分.
回复
guolei12344
2006年01月09日 15:34:55
6楼
深化处理很关键,现在都是单独做深化处理.
回复
wgj1207
2006年01月09日 17:27:19
7楼
初步设计阶段我是不标明的,待合同签定了,再做详细的说明.
回复
hfykk
2006年01月10日 17:16:38
8楼
这个不好说,最好是做图标出来,一般是有计算公式的(通用),用什么管径的气管和液管主要是看这根管后连接的室内机容量定的,一般厂家的样本上都有,做图当然要标出来,这是起起码的规范吧
回复
tel2880067
2006年01月11日 08:01:40
9楼
这个看大金的技术资料上有的。既然画图就标上把。

回复
flyfish1003
2006年01月11日 22:23:57
10楼
画出来好
回复
quandunhai
2006年01月12日 10:21:47
11楼
不管怎么样,最少施工图纸是要做的,否则怎么施工呀?
回复