vrv系统冷媒管径设计图纸上要否明确?
vern_miao
vern_miao Lv.2
2006年01月08日 15:49:05
来自于中央空调
只看楼主

做过几个VRV工程,都因不知道怎么确定冷媒管径而没明确,只用一句让厂家确定带过。也看了很多人做的,有些明确的,有些索性就什么都没,不知道这要不要我们设计呢?每个产品应该也有各的不同,具体怎么选管径也不知道。还有就是分枝器能不能1分六甚至更多?我是见过样本上有一分八的,不知道是用在什么情况下

2006年01月12日 10:57:22
12楼
首先,管道必须要标明管径,因为冷媒配管的直径是根据冷量计算的,例如Q≤14kw,管道为19.05和9.53.14KW<Q<21kw,管道为22.2和9.53.那我们假设,小于14kw用16和10的管道可不可以?设计要求是不允许的,但是施工方会缩径施工的.这样对冷媒流量势必照成影响.冷媒管要标注,冷凝水管也要标注的,缩径施工也将照成溢水.
回复
油炸高压锅
2006年01月13日 12:09:52
13楼


Me too
回复
quandunhai
2006年01月16日 12:31:04
14楼



如果客户认为你有搞假了?你怎么办?
回复
haikuo
2006年01月24日 15:57:42
15楼
厂家样本上应该有的!
回复
zwxdh
2006年01月27日 22:47:18
16楼


我都有标,连一拖一也不例外
回复
yangcongyong
2006年02月07日 10:14:54
17楼
这和其他的水系统,风系统一样,可别看它小,起码的规范要有。所以要标。
回复
fang4800
2006年02月07日 15:19:53
18楼
我个人认为也要标,而且我在设计时也会做一份详细的系统图,并标明铜管的管径,机器的尺寸和分支器的型号!
回复
spooner
2006年02月07日 21:37:32
19楼
就招标的公正性\公平性来说,必须标!“控制量\指导价\竞争费”,规范的弹性太大,管径上面可以打擦边球,能小则小,不能小也小!这势必给一些不正规的小公司投机.
回复
hh12
2006年02月09日 14:56:59
20楼
是啊!要强细啊
回复
ztm63
2006年02月17日 21:32:22
21楼
同意12楼的,按分歧管样本上的内容分配流量。
回复