DXN-Q型带电显示器
state-grid
state-grid Lv.5
2010年09月19日 17:44:25
只看楼主

KYN27—12柜安装DXN—Q型带电显示器,电磁锁串入带电显示器的K1、K2触点,一次不带电情况下电磁锁可以正常打开,做耐压试验时(相间,极间),一次电压42KV,带电显示器亮,但电磁锁还是能打开(不用钥匙),为什么带电显示器不起闭锁作用?还有K1、K2不管在一次是否有电的情况下都不通

KYN27—12柜安装DXN—Q型带电显示器,电磁锁串入带电显示器的K1、K2触点,一次不带电情况下电磁锁可以正常打开,做耐压试验时(相间,极间),一次电压42KV,带电显示器亮,但电磁锁还是能打开(不用钥匙),为什么带电显示器不起闭锁作用?还有K1、K2不管在一次是否有电的情况下都不通
免费打赏
hongbo5588
2011年11月27日 14:46:47
12楼

很 疑惑。做耐压试验是不需要拆掉带电显示线的。不知是哪位高人告诉你的哦。
回复
hongbo5588
2011年11月27日 14:48:16
13楼
我用的带电显示器也是凯特的,也经常会出现类似情况。确认接线无误,一般情况都是电磁锁质量有问题。
回复
cschlo
2012年01月14日 11:27:20
14楼
仔细看看带电显示器的说明书就知道做耐压试验时是否需要拆除接线!
回复
defy525
2012年01月14日 16:19:12
15楼
DXN-T不需要外加电源,-Q需要外加电源