2楼
300~400/5A 的互感器,300~400是什么意思?谢谢!
回复
3楼
5A一般用在表计或计量,1A一般用在信号或取样。
回复
4楼
300~400/5A是CT的变比~你的CT不是这样标的吧!!!300~400/5A
回复
5楼
500KV 系统用1A的多,跟5A 的比,CT二次负载要求。
回复
6楼
300和400均指一次额定电流。该型互感器一般二次带抽头,K1K2为300/5,K1K3为400/5
回复
7楼
二次电流为1A,有利于二次仪表的少型化
回复
8楼
谢谢
回复
9楼
电流互感器的额定容量I*I*R,二次电流由5A改作1A允许的R就大多了.指针表不能配1A的电流互感器数字表能配1A的电流互感器,还有数字继电器能配1A的电流互感器
回复
10楼
指针表也可以配1A互感器的,用1A的表头。
回复
11楼
除了前面大家讲的以外,大家注意了没有,在CT的后面负载较多,准确度满足不了要求时,可改用二次额定电流是1A的CT,因为在容量(视在功率)同样的情况下,二次额定电流是1A的CT二次所允许接的二次阻抗大。