12楼
1A的CT用于解决二次线路较长,线路阻抗过大的问题。如果是负荷(指仪表和继电器)较多,是不能用这种方法解决的,因为对负荷来说,不论是1A还是5A ,其容量是相等的。
回复
13楼
楼上的同志不知道你进行过CT的选择没有?CT的二次负荷可以用视在功率表示,也可以用阻抗表示,因为S=I2Z,如额定二次容量是25VA时,用二次额定电流是5A的CT,它的二次的额定阻抗就是1欧姆;用额定电流是1A的CT时,它的它的二次的额定阻抗就是25欧姆;我们的二次阻抗不能大于这一阻抗,这里的二次阻抗不单纯是负载的阻抗,还包括接触阻抗,导线阻抗等。接触阻抗,导线阻抗流过电流后不同样产生容量吗?负载容量、接触电阻产生的容量、导线电阻产生的容量(或负载阻抗、接触电阻、导线电阻)才CT的二次容量(或阻抗)。同样的接触电阻、同样的导线,1A和5A所产生的容量是不一样的。你回去看看有关书籍就清楚了。
回复
14楼
这是正确的,我说的也是这个意思,1A的CT就是用来解决这个问题的。
但是,
对于仪表、 继电器等负载,无论是1A还是5A,它所产生的容量是一样的,所以如果是由于仪表、继电器等负载较多而造成的CT二次负荷过大,用1A的CT是不能解决问题的。
回复
15楼
如果CT二次为5A,我想在CT二次侧再加个CT,将电流变为1A可以吗?
回复
16楼
从原理上讲是可以的,L-110型电流互感器就是这样的,不过它的高压电流互感器(第一级)有平衡绕组,高压电流互感器的二次经过瓷套管接低压电流互感器(第二级)。如果简单的连接,误差增大。
回复
17楼
那这样接的结果,实际还会受二次电流为5A的CT的容量的限制~~~~
回复
18楼
上海互感器厂有接于CT二次的弱电电流互感器,一次侧5A,二次侧0.5A,容量10VA。
回复
19楼
这样做,两个CT容量都要考虑,哪个也不能超。
回复
20楼
那怎么解决
回复
21楼
为什么容量是一样的了 怎么解决了
回复