2010专业案例答案汇总板块
donglai.z
donglai.z Lv.3
2010年09月20日 08:01:58
只看楼主

本版块为本次专业案例考试答案专用交流区,请大家踊跃发言!请教一题,关于洁净室正压要求,应该是多少?

本版块为本次专业案例考试答案专用交流区,请大家踊跃发言!
请教一题,关于洁净室正压要求,应该是多少?
免费打赏
donglai.z
2010年09月20日 08:47:07
12楼
楼主说的很正确,我也是这样考虑的,只是校核计算!
回复
aibenben123
2010年09月20日 08:47:13
13楼
不好意思,“所以室外正压为11.7pa,那么室内外压差应为27.1pa以上,”应为“所以室外正压为11.7pa,那么室内外压差应为21.7pa以上”
回复
ylttzkx
2010年09月20日 08:48:19
14楼
排放浓度和排放速率的
按现有污染源查表1(1997年1月1日前的污染源),没有答案,但按新污染源查表2(1997年1月1日后的污染源),可得到不符合排放标准,答案是D项。去年这题没有明确按何种污染源种类,有两个答案,按现有污染源算的,不知哪个对,或都算对?
回复
zhaojun7905
2010年09月20日 08:48:29
15楼
上午第4题 原热负荷为140MW 面积2000000平米,节能改造后为48W/m2,问改造后增加面积?
答:140x1000x1000/48-2000000=917000,选A,不知道对不对?
回复
zhaojun7905
2010年09月20日 08:49:45
16楼
充实水柱:(12-1)/sin45=15.6m
回复
aibenben123
2010年09月20日 08:52:52
17楼
下午最后一道题燃气到燃具的压力,还有满足不满足,我算出来好像是2472pa,但是燃具额定压力是1000pa,我不知道燃具的额定压力波动范围是多少!
回复
zhaojun7905
2010年09月20日 08:53:32
18楼
冷库冷却能力:md=(lxmd'/1000)x(24/2)=(50x486/1000)x(24/2)=291.6T 教材P618
回复
zhaojun7905
2010年09月20日 08:55:33
19楼
下午最后一道题燃气到燃具的压力:计算结果是2400多,允许范围为(0.5~1.5)x1000=500~1500Pa,所以不满足,选B
回复
ylttzkx
2010年09月20日 08:59:27
20楼
10Pa或15Pa本身是为多数情况下克服漏风,肯定不用叠加。如果要叠加,那平时做题就肯定错了。因为平时风速不可能为零,正压值永远要大于10Pa。本题室外风速4.5m/s。一般哪有这么大的风速?这题说明选正压时应校核当地风速
回复
ylttzkx
2010年09月20日 09:02:01
21楼
燃气到燃具的压力:计算结果是2400多,允许范围为(0.5~1.5)x1000=500~1500Pa, 末端应再加150Pa。所以不满足,选B
回复

相关推荐