本版块为本次专业案例考试答案专用交流区,请大家踊跃发言!请教一题,关于洁净室正压要求,应该是多少?
本版块为本次专业案例考试答案专用交流区,请大家踊跃发言!
请教一题,关于洁净室正压要求,应该是多少?
22楼
风机震动的频率和固有频率的比值是多少,我的书上面是2.5——5,最后这道题我选的是C不知道对不对?
回复
23楼
暖通规范中规定,设备转动频率与减振器固有频率之比宜为4~5
回复
24楼
有一道题是算排放浓度和排放速率,我看到有问符合标准吗,不知查什么规范,估计是偏僻的规范,放弃。应该不难算吧,查什么规范啊?
这题目每年都考,只是转了个小弯弯而已嘛!!!
回复
25楼
上午第4题 节能改造前为48W/m2,节能改造后为48W/m2,问改造后增加面积?
答:140x1000x1000/48-2000000=917000,选A,不知道对不对?
我记不住结果了,反正90几万
回复
26楼
五星级宾馆新风那道题选3000M3/H
冷库走廊外墙不会结露
与楼主一样
体型系数是0.2,我的K窗《0.17,K墙〈0.45,我找不到答案?我的窗墙比是5点多?
楼主的窗墙比是5点多??我的是0.38或0.39左右。选C。窗墙比大于1就肯定错了。窗比墙大,窗装哪?
回复
27楼
送分题:除尘器的二级效率是多少, 采暖系统的最大水泵轴功率
我的二级效率是0.997还是0.987记不住了。泵轴功率好像是11.3左右。
希望别算错。最怕计算失误
回复
28楼
就带了《技术措施》来单位了,其余的书都放家里了。
就把 《技术措施》上的题目简单说下。
1)2.7.9燃气红外线的安装高度不应低于3m.
2)9.5.3减振设计公式计算f0=fx(T/1-T)1/2
3)195页21条 单U形管不宜小于0.6m/s 双U形管不宜小于0.4m/s
4)5页 表1.2.3 公共建筑新风量 五星级宴会厅 30m3/h.p
5)2.5.3考虑户间传热对采暖热负荷的影响,计算负荷可附加小于等于50%的系数。
2.5.4户间传热仅作为确定户内采暖设备容量和管道直径的依据,不应计入户外采暖干管和立管热负荷和建筑采暖热负荷内。
6)排风热回收 4.7.1 5在严寒地区宜选用显热回收装置;在其他地区,尤其是夏热冬冷地区,宜选用全热回收装置。
7) 4.11.2 4 竖井上的检修门为丙级防火门。
4.11.2 8排烟管道与难燃物之间不小于150mm的距离。
回复
29楼
静电除尘器与另一除尘器的年耗电量比,可省多少电,选D
结果记不住了
改变后的总阻力数:8点多
总阻力数我的也是8点多。总流量是146,但好像4号用户流量只增加一点点。(担心算错了,后悔不该做这题)
风管保温:Ι类地区是什么,哪里查,应该不会难算,不知道Ι类地区是什么,我放弃。
我也放弃了
节能器压缩那道:一时列不到H3的关系式,我放弃
我也没时间做
回复
30楼
我算的总阻力是6点多,下面3和4一至等比失调*1.11 =50*1.11
早上节能器COP=4.83
回复
31楼
换热器的面积,我按逆流算
吸附有效时间:280多H
水源热泵:应加冷却塔散热400000000,多少个0我不知道了
第二道:地面辐射算PPR管径,我找不到管内流量与压力要如何结合,才能满足管道承压的关系式,应该按这个思路吧?
有图的两个水泵的流量、压力啊,看了一下,不想去想,放弃
通风柜,直接按公式,送分题
希望没算错。最怕计算失误
上午的接受罩,我不会
书上有公式,直接算。
1.5XAp开根号为0.86,所以是高悬罩,结果是1.18米
下午的焓湿题我全做了:一道解法类似上午的一次回风,一道干盘管:风量之比用含湿量之比。
一道焓湿题,焓差/焓差=0.7,加其他条件,用尺子量出焓值
我做了,但没记住。
化霜的那道,我放弃了
我也放弃了
采暖的供回水温度,选C,算出平均水温为53.5度
我平均水温为57.5度,选70/50℃