2010专业案例答案汇总板块
donglai.z
donglai.z Lv.3
2010年09月20日 08:01:58
只看楼主

本版块为本次专业案例考试答案专用交流区,请大家踊跃发言!请教一题,关于洁净室正压要求,应该是多少?

本版块为本次专业案例考试答案专用交流区,请大家踊跃发言!
请教一题,关于洁净室正压要求,应该是多少?
免费打赏
donglai.z
2010年09月21日 15:05:09
52楼
本次专业案例上午考试太失败了,没有安排好时间,我从第一题开始做,一直做到第十题,监考老师提醒,剩下时间已不足一小时了,搞得我一下慌了神,本来对案例是很有信心的,因为去年是案例过了,专业没过,而且考前准备也比较充分,所以考试时心不在焉,因为感觉自己看到的题,每道都会做,只是费了时间,而且这次考试将难题都放在了前面,让我花了大量时间,后面很简单的题也没来得及做,要是做不会也就罢了,明明都会做,只是没来得及做,真是气死我了,好在下午努力了一把,希望可以弥补一下上午的不足!
回复
cfh-72168
2010年09月21日 16:05:59
53楼
下午一题:教材376页轴心温差公式,求射程1米处的轴心温度。
求得Tx=18.2 注意给的是方形送风口要换成面积当量直径d
下午24题:冷库通廊内表面结露问题。教材627公式
我先据已知条件查的通廊露点温度t=13.5 b=1~1.2
求得 Rm,又知隔墙Ko 比较Ro>Rm不会结露
题目还让求内表面温度?我是判断得出13.5 只有14~15合适。这样做不知对否
回复
mohock2008
2010年09月21日 22:09:10
54楼
回54楼
如果第一天的专业知识不过,第二天的案例就不会安排专家阅卷了,只是给你一个机读答题卡的分数,所以你的案例分数过了60不能说明过了!
回复
ylttzkx
2010年09月23日 01:04:06
55楼
管网损失系数0.1没考虑???
回复
ylttzkx
2010年09月23日 01:20:17
56楼
下午24题:冷库通廊内表面结露问题。教材627公式
我先据已知条件查的通廊露点温度t=13.5
已经给了隔墙的K值和两侧温度,可以算出热流量q,还给了走廊侧的表面热阻q=Δt/R;算出的Δt就是走廊侧空气温度与隔墙表面的温差。走廊侧空气温度减去温差就是隔墙表面的温度。
应该不用计算最小传热阻
回复
ylttzkx
2010年09月23日 01:22:00
57楼
下午一题:教材376页轴心温差公式,求射程1米处的轴心温度。
求得Tx=18.2 注意给的是方形送风口要换成面积当量直径d
我也是同样做法,结果也一样,希望没有其它陷阱。
回复
ylttzkx
2010年09月23日 01:24:20
58楼
我也一样,没感觉难,就是时间不够,上午只做了17题
回复
ylttzkx
2010年09月23日 01:31:07
59楼
好像给的答案里只有36℃合适,其它3个答案没有靠那么近,我图算,有些数据还是查焓湿表,结果是34点几度。但答案里只有36℃最接近。作图题差1、2℃没法控制。最后一个点是等焓线与室内等含湿量线的交点
回复
ylttzkx
2010年09月23日 01:36:15
60楼
关于设置冷却塔容量的:我计算如下:
这题我没印象,是上午还是下午的??
上午好几题我没看到就结束了
回复
ylttzkx
2010年09月23日 01:39:02
61楼
不能按外部排气罩算,是热接受罩,在P184--P186