我记得《高规》上有规定保护防火卷帘的加密喷头系统应单独设置,且需3个小时,但我了解到实际工程中有许多直接接自自喷系统,也没问题,请问各位是否可行?

我记得《高规》上有规定保护防火卷帘的加密喷头系统应单独设置,且需3个小时,但我了解到实际工程中有许多直接接自自喷系统,也没问题,请问各位是否可行?
免费打赏
smho
2007年04月28日 11:05:59
22楼
上海这边一般要特级防火卷帘.
设冷却水幕的本意是为了防止老式钢制卷帘被融化烧穿.
特级防火卷帘没有此问题,以后是发展方向
回复
2003gxy
2007年06月01日 09:26:56
23楼
同意20楼意见,采用符合要求的防火卷帘。我的经验根据规范要求单独设置喷淋系统,谁能保证防火卷帘的加密喷头系统与普通喷淋系统不会同时使用?
回复
wdwxmaq
2007年08月31日 15:31:39
24楼
应该设计无机复合防火卷帘,正背面耐火极限均》3小时。
回复
张琳123
2008年07月23日 16:35:56
25楼
正在做一个两层的大型超市,建筑上用得普通防火卷帘,建规上没有规定,不知道要不要单设
回复
fromhotspring
2009年02月12日 22:17:20
26楼
我在上海,比较喜欢采用加密喷淋系统。

主要是用在中庭区域。

加密喷淋单独设置一套泵组,环廊布置加密喷头,防火卷帘采用普通防火卷帘即可!全部采用特级防火卷帘,成本太多,如果在大型商场里面,中庭特别多,全用的话,成本太高!