《住宅建筑规范》8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。如果应急照明灯采用自带蓄电池型的,则切非之后,会自动点亮,符合规范要求。这样平时使用就可以用自熄开关控制,起到节能作用。[ 本帖最后由 sgf996 于 2010-10-18 13:28 编辑 ]
《住宅建筑规范》8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。
如果应急照明灯采用自带蓄电池型的,则切非之后,会自动点亮,符合规范要求。这样平时使用就可以用自熄开关控制,起到节能作用。
[
本帖最后由 sgf996 于 2010-10-18 13:28 编辑 ]
2楼
我是来学习的
回复
3楼
个人认为自熄功能和应急状态无法同时兼顾,至少目前我还没有见到哪个厂家有该产品出售!
回复
4楼
长久以来,建筑中一直大量使用普通的翘板开关来控制照明灯,这种开关完全靠人的手动去控制,由于人的精力有限,不可能做到随时关灯人走灯熄,所以在目前的建筑中大量存在着长明灯现象,不仅浪费了大量的电能,而且使灯的使用寿命缩短,增大了物业维护的支出。深圳市强电通科技有限公司采用最新的单片机控制技术研制开发了一种新型的QLS系列智能照明开关,开关内由一片8位MCU作为控制核心,不仅具有手动翘板开关的全部功能,而且还有一种节能工作模式,在节能工作模式下,具有声、光、手动等多种触发点亮照明灯的条件,灯亮后延时熄灭,可以避免长明灯的发生。同时为了避免用户将开关设置在手动状态开灯后长期不关又形成长明灯现象的发生,开关还具有一种手动模式下延时一段时候后自动返回节能状态的功能,开关所具有的这些照明控制的功能,可以有效解决建筑中有人开灯而无人关灯,长明灯浪费电能的现象的发生。开关在具有节能方面功能的同时,还具有两种方式的应急照明强制点亮功能,在实现建筑照明节能的同时,还解决了目前建筑消防领域的应急照明灯强制点亮这一难点问题,是一项具有里程碑意义的建筑电气新产品。QLS系列智能照明开关由深圳市强电通科技有限公司自主研发,并拥有全部自主知识产权,该开关所具有的全部功能已通过国家质检部门的检验,检验结果全部合格。
国务院颁布的《民用建筑节能条例》已于2008年10月1日起开始实施了,在其中的第十九条明确说明:“建筑的公共走廊、楼梯等部位,应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。”这里所说的“电气控制装置”,就是指能够自动熄灭照明灯的节能控制装置,QLS智能照明开关的出现,填补了照明节能控制装置这一领域的空白,为用户进行建筑照明的节能改造提供了一种有效的方法和手段,可以为国家节约了大量的照明电能,值得推广和使用。
●适用范围
QLS智能照明开关,广泛的应用在各种建筑中的楼梯、公共走廊、电梯前室等公共部分的照明灯控制,也可以应用在住宅和办公场所的房间内照明灯控制。
QLS智能照明开关所能控制的照明光源类型可以是:白炽灯(电阻性负载)、节能灯和由电子镇流器驱动的荧光灯及LED光源(电子类负载)、由电感镇流器驱动的荧光灯(电感类负载)等等各种类型的照明光源。
二.功能特点
本开关具有节能模式和手控模式两种工作模式,通过左下角的设定键来切换者两种模式。在开关正常工作时,开关可以以两种方式接收由消防控制室发出的应急照明强制点亮信号,使开关控制的应急照明灯在发生火灾时强制点亮。本开关还具有通过密码进入到参数设定区设定修改各种参数的功能。
●手控模式
此状态时开关和一只普通翘板开关的功能一样,按一下开关键,灯亮,再按一下开关键,灯灭。为了防止用户将开关设置在手控模式开灯后长期不关,又形成长明灯浪费电能的现象发生,本开关设计了一种由手控模式延时一段时间后自动返回节能模式的功能,延时时间最短10分种,最长10个小时,开关上电时,初始的手控模式返回节能模式的延时时间为10分钟,延时时间可以在参数设定区修改,该功能也可以在参数设定区取消,取消后,手控模式下和一只普通翘板开关的功能一样,可以使灯长期处于点亮的状态。
●节能模式
此状态时开关所控制的灯经常处于不亮的状态,只有当满足一定的触发条件时,灯才会亮,延时一段时间后,灯自动熄灭,避免了建筑中的长明灯现象,可以节约大量照明电能。延时的时间最短5秒种,最长20分种,开关上电时,初始的节能模式亮灯延时时间为15秒,此时间可以在参数设定区修改,节能模式下有四种触发灯亮的条件:
1.光控
开关面板上设有感光元件,能够感受开关周围自然光的亮度,当白天开关周围的亮度足够高时,以下的三种触发方式均不会使灯点亮,灯一直熄灭状态,只有到了晚上,开关周围亮度低于30勒克斯的值时,开关同时检测到其他三种触发条件中的任一条满足时,灯才会亮。
2.声控
如果开关旁有较大的声音,如大声说话或击掌,灯会点亮。
3.外接开关控制
开关可以外接一个常闭开关触点,当此触点打开时,灯亮,当触点恢复闭合后,延时一段时间后灯灭。此功能最有用的一个例子是:用本开关控制电梯前室的灯或房门外走廊里的灯,外接开关接一个门磁开关,门磁开关安装在电梯门或房门上,可以实现门开灯亮,延时熄灭的照明控制效果。
4.手动触发
在节能模式下,按下开关键,灯会被点亮,而后延时自动熄灭。
●通过密码修改设定参数的功能:
物业管理人员可以凭6位的二进制密码,进人参数设定区,在参数设定区可以修改设定各种参数。如果输入密码错误,开关会进入一定时间的锁定状态,禁止再次输入密码,防止非物业管理人员采用多次试探的方法****密码。
为了便于物业管理,通过密码修改设定参数的方法只向购买本产品单位的物业管理人员传授,这里从略。
●应急照明的强制点亮功能
本开关具有两种方式的应急照明强制点亮功能:
1.本开关具有一个强制点亮接线端,当此接线端上通入AC220V电源时,灯会强制点亮,和传统的强制点亮方式一样,可以由应急照明箱内控制模块和接触器输出的强制点亮线控制,在火灾时使开关控制的应急照明灯强制点亮。
2.本开关还具有一种通过电力线载波通讯的来实现应急照明强制点亮的功能,,,,
三、技术参数与选型
●体积:
86mmX86mmX33mm
●重量:
90克
●安装条件:
本开关为室内使用的开关,不能室外安装使用。
开关尺寸和通用的86安装底盒兼容,可以安装在嵌入式86暗装底盒或明装式86底盒上。
●电气参数:
额定工作电压:AC220V
允许工作电压:AC175V~AC250V
频率:50Hz~60Hz
工作电流:6A、10A
光控触发阀值:30Lux±10%
负载类型:1.电阻类性质的光源,如白炽灯
2.电子类性质的光源,如节能灯、LED灯
3.电感类性质的光源,如使用电感式镇流器的荧光灯
更多详细说明访问SZQDT.COM
回复
5楼
接线图
应急照明箱里接触器控制的强制点亮线接到6端子即可
回复
6楼
切非之后,检测充电线断电,就会自动点亮,此时自熄开关不再起作用。
回复