《汽车加油加气站设计与施工规范 》GB 50156--2002(2006)版9.0.12 加油加气站的排水应符合下列规定:2. 加油站、液化石油气加气站或加油和液化石油气加气合建站的排出建筑物或围墙的污水,在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井。水封井的水封高度不应小于0.25m;水封井应设沉泥段,沉泥段高度不应小于0.25m。条文说明:此款规定是为了防止可能混入室外污水管道中的油气和室内污水管道相通,或和站外的污水管道中直接气相相通,引发火灾。
9.0.12 加油加气站的排水应符合下列规定:
2. 加油站、液化石油气加气站或加油和液化石油气加气合建站的排出建筑物或围墙的污水,在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井。水封井的水封高度不应小于0.25m;水封井应设沉泥段,沉泥段高度不应小于0.25m。
条文说明:此款规定是为了防止可能混入室外污水管道中的油气和室内污水管道相通,或和站外的污水管道中直接气相相通,引发火灾。
我的理解是:加油站内的生活、办公等建筑的排水管道在出户后应该设置水封井。不知道这样理解对不对。
不过如果是粪便污水的话,我很怀疑粪便能否顺利通过水封井,会不会都积留在井内,很快将井存满了。
不知道有没有高手能指点一下。
[ 本帖最后由 oksoft 于 2010-9-20 15:43 编辑 ]