我手上有一小型热电站设计,热电站与电网联络线主保护采用方向电流速断,后备保护采用方向过流时灵敏度不够,设计手册上说这种情况下应采用低电压保护,但我没有低电压保护整定公式,请教高手提供帮助或给予建议,谢谢.
我手上有一小型热电站设计,热电站与电网联络线主保护采用方向电流速断,后备保护采用方向过流时灵敏度不够,设计手册上说这种情况下应采用低电压保护,但我没有低电压保护整定公式,请教高手提供帮助或给予建议,谢谢.
2楼
先按照满足灵敏度的要求求出过流保护的一次动作值,再按照这个电流值求出该电流下的电压值。该电压值除以一个可靠系数(>1)即可。
回复
3楼
应该是:电流闭锁的低电压保护吧。
回复
4楼
感谢楼上二位高手,我可能没介绍清楚,该联络线最大传输电流大于最小运行方式下的稳态短路电流,所以用过流保护时灵敏度小于1,联络线末端(即电网侧)短路时热电站母线残压为5800V,烦请赐教.
回复
5楼
电厂低电压保护是系统要求的。因电厂与系统并网时,系统侧设计无同期装置,是检无压合闸,电厂侧设计成同期合闸。当并网线路失压时,要求电厂侧低电压保护动作,系统检无压,合上开关给线路送电,电厂侧再同期并网,以防止非同期发生。
回复
6楼
65V就可以了
回复
7楼
上面说的不对,要经过计算才可以,继电保护整定书上有
回复
8楼
请提供主结线图
回复
9楼
偶同意6楼的意见,65V即可
回复