今年考试的下午两个木结构的题目:第1个题目中有在柱中有螺栓孔,这个算不算削切?强度要提高吗?我的是没有按此条调整;第2个题目中使用的是湿木,但题目中有“(顺纹承压)”,而规范中4.2.3-3条为横纹承压时降低10%,则这个题目需要调整吗?我的是没有按此条调整;不知道大家的是怎么做的?我按这样做出来,答案好像都不对,呵呵。[ 本帖最后由 kino-huang 于 2010-9-20 20:59 编辑
今年考试的下午两个木结构的题目:
第1个题目中有在柱中有螺栓孔,这个算不算削切?强度要提高吗?我的是没有按此条调整;
第2个题目中使用的是湿木,但题目中有“(顺纹承压)”,而规范中4.2.3-3条为横纹承压时降低10%,则这个题目需要调整吗?我的是没有按此条调整;
不知道大家的是怎么做的?
我按这样做出来,答案好像都不对,呵呵。
[
本帖最后由 kino-huang 于 2010-9-20 20:59 编辑 ]
12楼
第一道是189吧? 还是什么? 我选的190.
回复
13楼
木结构第一题确实是考虑未切削的话有个非常准确的答案 但题中没说“未切削”
第二题考虑湿才的限值有答案
回复
14楼
我用的是未削切来算的,强度调整了三个,一个是原木,露天环境,使用年限为25年,这三个都要调吧
回复
15楼
可以算的出来好像是6.7*16^2*(14*1.05*1.1)^0.5=6897
回复
16楼
同意5#的说法!
回复
17楼
原木应该算没有切削,螺栓孔稳定性不算
回复
18楼
应该是无切削的,应该按无切削调整,不然答案选项错得太远了。。。
第二个题个人感觉应该是7.3。。。算了好久才算出来。。。。
回复
19楼
第一题的答案我做的是190 第二题的答案应该是6.9kN 隐隐约约的记得是这个 我觉得应该是没有问题的 螺栓孔应该不是按削弱计算的
回复
20楼
是的,稳定验算时,不考虑螺栓孔的影响,见木规范的那条第5款,说的很明白了,就按A来算的。
强度要调整啊,25年的,1.05;还有一个是提高10%的。。算出来有正确答案啊。。。就是计算量有一点大了些。
回复
21楼
是的。答案给的好像记得是69什么的,刚好算出来是689什么的,非常的接近。
就取Kv为6.7。。。木规范上面说的非常的清楚啊,取7.5是错误的、这个题目陷阱就是这个!
回复