前天去世博会玩了一下,这个地上泵房位于A 片区,因为窗户很小,又只开一页窗,所以我拍的照片角度很小,大家觉得世博泵房怎么样 我有个疑问,世博园区里的建筑都不高呀,就算最高的中国馆也只几十米,而图片中的消防泵有五级,我以前接触过的水泵一般一级的扬程是50米,五级那不就250米的扬程,我觉得有点奇怪,大家觉得那是怎么回事?[ 本帖最后由 kiss4158 于 2010-9-20 21:15 编辑

P1000745.JPG前天去世博会玩了一下,这个地上泵房位于A 片区,因为窗户很小,又只开一页窗,所以我拍的照片角度很小,大家觉得世博泵房怎么样
我有个疑问,世博园区里的建筑都不高呀,就算最高的中国馆也只几十米,而图片中的消防泵有五级,我以前接触过的水泵一般一级的扬程是50米,五级那不就250米的扬程,我觉得有点奇怪,大家觉得那是怎么回事?

[ 本帖最后由 kiss4158 于 2010-9-20 21:15 编辑 ]

P1000744.JPG


P1000745.JPG


P1000746.JPG

免费打赏
wjp624296782
2010年10月01日 17:20:33
62楼
很好的东西,hen xi huan
回复
jiangxiao007
2010年10月02日 08:17:49
63楼
13楼强人~~仰视13楼
回复
dapeng791014
2010年10月02日 16:38:52
64楼
供水范围大,水损也大。
回复
asusx55sr
2010年10月02日 21:46:46
65楼
可能只是一个场管的房间吧。这么小一个。角落
回复
dao1388
2010年10月03日 09:48:24
66楼
感谢楼主热心发图,让我们也能见识一下世博的消防工艺,个人认为水泵的扬程应在80米左右,因为是世博园区,保护面积肯定比较大,室外埋地环管应该比较长,考虑到水损,另外非常赞同楼上朋友所说的,有些场管的空间比较高,可能会用到大流量喷头或大空间水炮,要求末端工作压力在0.3-0.5MPa之间,再加上水损,那水泵扬程也真是差不多80米的,但在设计中,一般来说大空间水炮都会单独设一套水泵供水,再不就同喷淋系统合用,设个支管装减压阀给喷淋用,估计世博室外消火栓用市政水压供水,另外室内消火栓的水泵的扬程应该没80米这么高,个人认为算上水损在50-60米比较合适,这样可不设减压稳压型消火栓,另外就是在图中看阀门用的好像是暗杆阀门,这点可能是施工单位的一个失误,水泵房应用明杆阀门的