上海世博园的泵房
kiss4158
kiss4158 Lv.3
2010年09月20日 21:05:02
来自于工地图片
只看楼主

前天去世博会玩了一下,这个地上泵房位于A 片区,因为窗户很小,又只开一页窗,所以我拍的照片角度很小,大家觉得世博泵房怎么样 我有个疑问,世博园区里的建筑都不高呀,就算最高的中国馆也只几十米,而图片中的消防泵有五级,我以前接触过的水泵一般一级的扬程是50米,五级那不就250米的扬程,我觉得有点奇怪,大家觉得那是怎么回事?[ 本帖最后由 kiss4158 于 2010-9-20 21:15 编辑

P1000745.JPG前天去世博会玩了一下,这个地上泵房位于A 片区,因为窗户很小,又只开一页窗,所以我拍的照片角度很小,大家觉得世博泵房怎么样
我有个疑问,世博园区里的建筑都不高呀,就算最高的中国馆也只几十米,而图片中的消防泵有五级,我以前接触过的水泵一般一级的扬程是50米,五级那不就250米的扬程,我觉得有点奇怪,大家觉得那是怎么回事?

[ 本帖最后由 kiss4158 于 2010-9-20 21:15 编辑 ]

P1000744.JPG


P1000745.JPG


P1000746.JPG

免费打赏
jiaoxiangping_20
2010年10月08日 09:18:12
72楼
刚看了山东双轮的水泵样本,他的消防水泵每一级的扬程为20米,所以如果为4级,80米就很正常。
回复
diandian789
2010年10月08日 10:42:45
73楼
楼主真是有心人啊!
回复
dcrdx
2010年10月08日 16:44:46
74楼
楼主真是有心人啊!我也去了世博就没有看到这个东东
回复
kzqwty
2010年10月08日 20:59:24
75楼
学习学习。谢了
回复
jiyanpofly
2010年10月09日 11:27:24
76楼
路过 还在学习
回复
xijing6023
2010年10月09日 11:45:24
78楼
这么大扬程的消防泵 第一次看到
回复
rekoba
2010年10月09日 14:54:42
79楼
这是一个很容易走进误区的基本知识。

级数是能说明扬程。可不要忘记了园区管道到达最不利点的水力损失。

关键在水力损失。
回复
rekoba
2010年10月09日 15:00:44
80楼
进口的暗杆阀门和出口的蝶阀有点和工程不对称啊。
回复
rekoba
2010年10月09日 15:02:10
81楼
进口没发现偏心异径管。出口却发现了。有点意思。
回复
zzly2006
2010年10月09日 15:25:51
82楼
不错:victory: :victory: