我在施工基础的过程中遇到一个难题!希望有高人指导!本工程位于严寒地区冬季最冷可达到零下30度,工程基础为筏板基础,基础厚度800MM,基础底标高为-6.4,垫层底标高为-6.56,原计划入冬以前将地下部分完成,回填。但由于种种原因冬季以前中能完成垫层部分,本工程地下水位线稳定在-4.4米到-5.0米之间,冬季无法降水,请高人指点,冬季如何对垫层及地基进行保温?
我在施工基础的过程中遇到一个难题!希望有高人指导!
本工程位于严寒地区冬季最冷可达到零下30度,工程基础为筏板基础,基础厚度800MM,基础底标高为-6.4,垫层底标高为-6.56,原计划入冬以前将地下部分完成,回填。但由于种种原因冬季以前中能完成垫层部分,本工程地下水位线稳定在-4.4米到-5.0米之间,冬季无法降水,请高人指点,冬季如何对垫层及地基进行保温?
42楼
由于现场条件复杂,最好在基坑上搭设暖棚,并在停工前加班浇筑混凝土(加防冻、抗渗等)至水线以上!
2、保持养护至强度达到标准后,回填到水线以上大于冻深!
3、停工后不撤暖棚,并在砼表面覆塑料薄膜,加草垫二--三层。
回复
43楼
4楼说的很有道理。但提醒下,楼主考虑下当地气候条件,水覆盖什么时候能解冻和清除,不能影响工期。
回复
44楼
旁边等答案。
回复
45楼
首先要确定冬季施工要到垫层完成还是到筏板完成,仅完成垫层的话冬季的确没有必要再干,放到年后再一块干。如果要将筏板一块干出来,抢工期。那就要摊大本钱,要搭暖棚。同时必须要降水位,即使放到年后也得降,不降水位是不可能的,难道让钢筋混凝土在水里施工。所以冬季施工主要解决的是温度问题。
回复
46楼
同意下面各楼的做法:
1、由于现场条件复杂,最好在基坑上搭设暖棚,并在停工前加班浇筑混凝土(加防冻、抗渗等)至水线以上!
2、保持养护至强度达到标准后,回填到水线以上大于冻深!
3、停工后不撤暖棚,并在砼表面覆塑料薄膜,加草垫二--三层。
回复
47楼
向三楼的学习了!
回复
48楼
1、加防冻剂;
2、用草帘包裹;
如果有热水最好了
3、设置好伸缩缝
回复
49楼
这么冷的天气,最好的办法就是不施工。
回复
50楼
受益匪浅 关注中
回复
51楼
等冬季过了再施工才是最好办法啊
回复