1.墙面的撑拉杆全是用铁片代替的 2.钢柱的焊接是点焊 3.柱脚
1.墙面的撑拉杆全是用铁片代替的
2.钢柱的焊接是点焊
3.柱脚
113楼
我想这样做也是有一定的道理的,首先墙面的薄铁拉条只应该是起临时调平檩条的作用,以后是靠墙面板与檩条来共同起作用的.至于钢结构柱子是用了点焊,但是你看他的大梁就没有这样做,这种做法可能是美联的设计,柱脚固定应该用双螺帽,再就是施工现场管理不好,半成品保护不当,彩钢板折边件已变形,而且有土块
回复
114楼
实际操作,经常如此,这个夸张了点而已
回复
115楼
一个焊点就可以垂直向下方向拉其500斤的构件
其实看了图片是有一点和不符合实际
应为现在见到的工程全部是满焊
但是图片上焊缝是短了一点
如果按标准间断焊接,还可以节省时间,资源.....
回复
116楼
痛心不假,好多现场也不过如此,有一点,我个人意见,照片上焊口质量不好,是像粘上去的,但是其他的真如几楼说的那样也是有一定的道理的,首先墙面的薄铁拉条只应该是起临时调平檩条的作用,以后是靠墙面板与檩条来共同起作用的.至于钢结构柱子是用了点焊,但是你看他的大梁就没有这样做,这种做法可能是美联的设计,柱脚固定应该用双螺帽,再就是施工现场管理不好,半成品保护不当,彩钢板折边件已变形,呵呵
回复
117楼
太差了 。
回复
118楼
我想这样做也是有一定的道理的,首先墙面的薄铁拉条只应该是起临时调平檩条的作用,以后是靠墙面板与檩条来共同起作用的.至于钢结构柱子是用了点焊,但是你看他的大梁就没有这样做,这种做法可能是美联的设计,柱脚固定应该用双螺帽,再就是施工现场管理不好,半成品保护不当,彩钢板折边件已变形,而且有土块
回复
119楼
这是在搭临时帐篷吗?!还是简易仓库??!!或者是学习参观的反面教材???!!!
不过我认为还是不要再出现这样的实物比较好。
回复
120楼
施工单位的良心让狗吃了?监理拿了多少黑钱?业主是傻B吗?设计代表从不上现场转转吗?质监站黑了多少钱,吃了几顿席,甩了多少炮???见过质量差的工程,但没见过这么差的工程!!这帮畜生迟早有报应的!!!
回复
121楼
我认为这八成是业主的要求,设计的干麻要这么干?施工的会这么干吗?出于职业的道德.我想不会的.
回复
122楼
柱梁点焊,现场加工的吧,呵呵。
拉条用铁片,真会废物利用啊,把折弯件用的下脚料都用上了,我看还不如拿针线缝呢!
檩条的质量也太差了,表面出现波浪纹,不知又是那个废钢厂出的。
这么大的截面,柱脚的处理也太草率了。
如果出事,肯定很壮观,呵呵!
回复