1.墙面的撑拉杆全是用铁片代替的 2.钢柱的焊接是点焊 3.柱脚
1.墙面的撑拉杆全是用铁片代替的
2.钢柱的焊接是点焊
3.柱脚
52楼
我想这样做也是有一定的道理的,首先墙面的薄铁拉条只应该是起临时调平檩条的作用,以后是靠墙面板与檩条来共同起作用的.至于钢结构柱子是用了点焊,但是你看他的大梁就没有这样做,这种做法可能是美联的设计,柱脚固定应该用双螺帽,再就是施工现场管理不好,半成品保护不当,彩钢板折边件已变形,而且有土块
回复
53楼
没见过,这样的东西也能作,真是悲哀.....
回复
54楼
纯粹搞笑
回复
55楼
1.墙面的撑拉杆全是用铁片代替的应用圆钢加套管
2.钢柱的焊接是点焊---满焊
3.柱脚 ----差一个高强螺丝
4。柱脚垫片没有和柱底版焊接
5。檩条有点变形了
设计上面我相信总不会撑拉杆全是用铁片吧,设计时间是注意了柱的平面外的控制了,大家可以看看柱上隅撑,这点我们这刚结构施工单位都不会做的。
回复
56楼
好象不是人在里面吧,做临时仓库,或者养动物的。真实省钱不要命,胆子也太大了,我看和甲方有很大关系,
回复
57楼
农村人家自己盖房子都这样,不要大惊小怪,农村的住宅房,你们见过吗,符合规范吗?为什么小地震就死很多人,我们农村还是穷呀,盖不起高质量的房呀!为什么日本大地震都不死人?
回复
58楼
外行的老板们就这样,要钱不要命,悲哀啊。
回复
59楼
注意:
所有的工地基本上都存在这种现象!!
搞结构的注意了!!
如果不加大安全系数,明天进去的可能就是你!
警惕!!
回复
60楼
这种施工质量建起来,能让人放心.
甲方呢,监理呢,质检站呢,都看不见吗
回复
61楼
设计问题在图纸会审的时候难道没人看的出来吗?只能说设计和施工方都没有尽到责任。
回复