问:4台25KW的电机用多粗的电缆(30米空气架设,VV22).跪求!!
问:4台25KW的电机用多粗的电缆(30米空气架设,VV22).跪求!!
12楼
你不是做工程设计的吧?
回复
13楼
4x95+1x50
回复
14楼
同意楼上的:4x95+1x50
回复
15楼
动力电源应该是3+2(电机)比较经济适用,现在很多项目都是这样设计的
回复
16楼
回12楼和各位高手,我不是搞设计的,(4x95+1x50)想向你请教,你们的设计思路是怎么样的?
回复
17楼
3*95+1*50或3*95+2*50。
不是设计思路问题。
而是执行规范,强制执行!
回复
18楼
强烈支持四楼!
回复
19楼
同意!!!!!!!
回复
20楼
算出来的是,有功功率吧
回复
21楼
回复