问:4台25KW的电机用多粗的电缆(30米空气架设,VV22).跪求!!
问:4台25KW的电机用多粗的电缆(30米空气架设,VV22).跪求!!
22楼
要考虑4台电机的需要系数,还要考虑功率因素撒。
回复
23楼
好吧!我就讲一下,为什么不用4*95+1*50的问题。第四根95是干吗用的?PE 或 N ?哪根需要95?查查规范看看:PE线50够了吧?N线呢,首先要弄清楚N线是干什么用的,电动机是三相(这么大不会是单相的吧)平衡负荷;而且,电动机(非防爆)接线端子合内,只有三根相线和一根PE线的接线位置。我在4楼说过“如需要220V控制,应为3*95+2*50”,那是给电动机控制回路电源用的,四个接触器50豪瓦以下+几个信号灯,用95的电缆?
另外,从四台电机的总箱,到每台电动机(非防爆)的电缆,只能用四芯的。
谁能告诉我:第四根95是干吗用的?
动力配电与民用配电有区别的。
别跟我提《民规》,一本漏洞百出的推荐性行业标准。不符合GB的标准的条纹,只能作废!
回复
24楼
用50平方的就可以了
回复
25楼
我感觉应该这样100/(1.732*0.38*0.8)=190A
断路器选择200A(12In)
电缆选择:3X95+1X50
回复
26楼
四楼那是标准的规范和手册中的东西。怎么还总是有人怀疑呢?这在全世界已经用了一百年了!
总还是中国出能人哪!?我们都全世界领先了!
回复
27楼
同意楼上--3*95+1*50足够
不喜欢3*95+2*50,觉得浪费了,
回复
28楼
3*95我明白,那么1*50或2*50是干什么用的呢?
还请高手明示!
回复
29楼
动力配电应该用几根线,
回复
30楼
动力线路应该是3+2?3+1还是4+1?谢谢
回复
31楼
算出来的是,有功功率。3*95+1*50或3*95+2*50。
:call: 是执行规范,强制执行!
回复