当时考场紧张,现在回忆起来题中到底有没有提示说是框支剪力墙结构,如果是,根据高规4.2.2-1表,7度区,框支剪力墙结构为100m,我记得题中的建筑高度是116m,也就是说不属于A类高度,查高规表4.2.2-2,应属于B类高度,查高规表4.8.3,框支框架为特一,底部加强部位剪力墙为一级,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,为一级。这是个人理解,不知道正确与否,请大家讨论!
当时考场紧张,现在回忆起来题中到底有没有提示说是框支剪力墙结构,如果是,根据高规4.2.2-1表,7度区,框支剪力墙结构为100m,我记得题中的建筑高度是116m,也就是说不属于A类高度,查高规表4.2.2-2,应属于B类高度,查高规表4.8.3,框支框架为特一,底部加强部位剪力墙为一级,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,为一级。
这是个人理解,不知道正确与否,请大家讨论!
2楼
我也忘了,我只刻有个框筒结构,转换层在三层,不知道是不是特一级啊
回复
3楼
我也做的是特一级!:lol
回复
4楼
我是觉得应采用框架核心筒结构,还是A级高度吧,我选的B
回复
5楼
7度 框筒 A类 托柱不提高 均为2级抗震 地下外无主体时 为3-4 这个陷阱大 答案应该是D
回复
6楼
我也纳闷,7度 框筒,116m,丙类,明明是A类啊
核心筒二级
底部为转换层,框架按框支剪力墙取,为一级
地下室无上部按3级 (做过设计的都知道,在SATWE里补充特殊构件定义里,要把没上部的地下室顶板抗震等级点成3级)
记的答案是选C吧
回复
7楼
这个题目出的好,不知道答案
回复
8楼
奇怪了难道我眼睛看花了 无上部结构的地下室后面的选项抗震等级我怎么看到最低的是二级啊????晕死
回复
9楼
A级高度没有问题,因为七度区的框架——核心筒A级可以做到130米,而且高位转换还是要提高一级的,所以框支框架应该是表中查出的一级提高到特一级,底部剪力墙则由表中查处的二级提高到一级。至于没有上部结构的那个地下部分,规范中可以说是取到3级,但其与框支结构的特一级框架相连,根据李国胜编写的《复杂高层建筑疑难问题释疑》一书中的说法,虽不为9度区,但由于与特一级框支框架相连,所以不应低于二级,宜为一级。我觉得这个题目应该是这个思路。可能有点超纲了。
回复
10楼
高规10。2。5 条文说明,框筒结构和筒中筒结构,转换层抗震等级无需提高。
因此筒体是二级,框架是一级,地下室无上部我觉的是3级,出题人应该是这个思路才对,否则没答案
回复
11楼
对啊,我现在看到10.2.5条条文说明了,但是在解题的时候没考虑10.2.5条,答案正确,是不是也不得分啊,这道题也拐了太多弯了吧
回复