一注考试中框支剪力墙结构中抗震等级问题
iwelcomyou
iwelcomyou Lv.4
2010年09月21日 10:01:48
只看楼主

当时考场紧张,现在回忆起来题中到底有没有提示说是框支剪力墙结构,如果是,根据高规4.2.2-1表,7度区,框支剪力墙结构为100m,我记得题中的建筑高度是116m,也就是说不属于A类高度,查高规表4.2.2-2,应属于B类高度,查高规表4.8.3,框支框架为特一,底部加强部位剪力墙为一级,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,为一级。这是个人理解,不知道正确与否,请大家讨论!

当时考场紧张,现在回忆起来题中到底有没有提示说是框支剪力墙结构,如果是,根据高规4.2.2-1表,7度区,框支剪力墙结构为100m,我记得题中的建筑高度是116m,也就是说不属于A类高度,查高规表4.2.2-2,应属于B类高度,查高规表4.8.3,框支框架为特一,底部加强部位剪力墙为一级,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,为一级。
这是个人理解,不知道正确与否,请大家讨论!
免费打赏
土木男8号
2010年09月23日 08:56:57
12楼
高规 表4.8.2下下注:底部带装换层的筒体结构,其框支框架的抗震等级应按框支剪力墙结构的规定采用
回复