当时考场紧张,现在回忆起来题中到底有没有提示说是框支剪力墙结构,如果是,根据高规4.2.2-1表,7度区,框支剪力墙结构为100m,我记得题中的建筑高度是116m,也就是说不属于A类高度,查高规表4.2.2-2,应属于B类高度,查高规表4.8.3,框支框架为特一,底部加强部位剪力墙为一级,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,为一级。这是个人理解,不知道正确与否,请大家讨论!
这是个人理解,不知道正确与否,请大家讨论!