消防分区给水的喷淋接合器要不要分高低区供水?
fansuwei012345
Lv.2
2006年01月10日 13:57:29
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
消防分区给水的喷淋接合器要不要分高低区供水?
消防分区给水的喷淋接合器要不要分高低区供水?
免费打赏
windwindy
2006年01月10日 15:13:50
2楼
可以不要的,因为低区的喷淋系统,一般情况下总管有减压阀的,或者有减压孔板的.
回复
詹小楠
2006年01月10日 15:30:13
3楼
消火栓
严格按规范应该要的
喷淋
规范没具体说明
实际上
这种问题好像都没分的,高低区共用
回复
wf
2006年01月10日 17:15:51
4楼
不用。
回复
applan
2006年01月10日 17:17:09
5楼
哪里的规范呀???
回复
fansuwei012345
2006年01月12日 16:35:16
6楼
我认为如果是设置在减压阀后是应当分开的,如果设置在减压阀前应当是不用分开的
回复
q121q
2006年01月12日 21:01:04
7楼
设置在减压阀前应当是不用分开的
回复
fansuwei012345
2006年01月14日 13:03:15
8楼
我想应该是这样,就是不敢确定
回复
相关推荐
一地住建局明确悬挂式灭火装置对电动自行车火灾无效,需采用喷淋!
建筑消防给水
2024-03-12 09:46:44
多个喷淋头同时打开水压下降,水泵要怎么选择
建筑消防给水
2024-03-08 14:57:07
电动车棚安装简易喷淋作用有多大?实验给你看!
建筑消防给水
2024-03-07 13:25:45
广州一区发布:电单车充电停放场所应设置独立式火灾探测器、简易喷淋设施等
建筑消防给水
2024-03-04 14:12:03
消防实验:简易喷淋是扑救电动自行车起火的有效措施
建筑消防给水
2024-02-29 13:22:24
灭电动自行车火灾,简易喷淋还是悬挂干粉强?看实验!
建筑消防给水
2024-02-20 14:14:24
脱硫塔喷淋层喷嘴堵塞的原因分析及对策
大气治理
2024-01-16 10:24:47
消火栓与喷淋头的安装看似简单,你做对了吗?
安装工程造价
2024-01-05 10:52:28
风电塔加装喷淋系统,风水轮流转
风力发电技术
2023-12-14 18:03:36
消防栓与喷淋头安装规范
建筑消防给水
2023-12-04 11:42:05
建筑安装工程自动喷淋管道安装技术交底
给排水工程施工
2023-12-02 09:19:00
150喷淋管最多带多少喷淋头,800?
建筑消防给水
2023-11-30 21:55:54
哪位大师有干式自动喷淋的图纸,跪谢~
建筑消防给水
2023-11-28 08:06:04
消防喷淋喷头颜色的温度
建筑消防给水
2023-11-23 11:44:58
喷淋设计流程计算原理方法
建筑消防给水
2023-11-23 11:15:29
喷淋计算的方法(作用面积法)
建筑消防给水
2023-11-23 10:39:32
自动喷淋系统施工技术交底
建筑消防给水
2023-11-23 10:36:36
主动喷淋零碎及自动喷淋系统工艺流程
建筑消防给水
2023-11-23 10:29:13
自动喷淋系统设计流程(图文结合)
建筑消防给水
2023-11-23 10:19:59
消防自动喷淋系统计算方法是什么?
建筑消防给水
2023-11-23 10:00:06
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开