关于冷冻水一次泵运行流量小于设计流量问题
wpearl
wpearl Lv.2
2010年09月21日 13:51:19
来自于中央空调
只看楼主

一工程现在已进入收尾验收阶段,发现空调冷冻水系统一次泵实际运行流量小于设计流量,详细情况是这样的:本工程采用二次泵系统,设有旁通管,旁通管流量按照单台冷水机组流量进行设计,当把二次泵部分关掉,只一次泵与旁通管、冷机部分循环的时候,发现一次泵流量为140m3/h(设计流量为170m3/h),水泵为端吸泵,吸入口处装有吸入端扩散器,吸入部分管道大概2m左右,管径DN150,此时冷水机组发生喘振。水泵设计扬程15m,实测能达到设计压头,但却达不到设计流量。

一工程现在已进入收尾验收阶段,发现空调冷冻水系统一次泵实际运行流量小于设计流量,详细情况是这样的:

本工程采用二次泵系统,设有旁通管,旁通管流量按照单台冷水机组流量进行设计,当把二次泵部分关掉,只一次泵与旁通管、冷机部分循环的时候,发现一次泵流量为140m3/h(设计流量为170m3/h),水泵为端吸泵,吸入口处装有吸入端扩散器,吸入部分管道大概2m左右,管径DN150,此时冷水机组发生喘振。水泵设计扬程15m,实测能达到设计压头,但却达不到设计流量。
各位大侠能不能给分析下到底是什么原因引起的呢?因为此部分管道很短,水泵厂家说是因为吸入端管径太小,但该段管道很短,我觉得不至于因为这个引起。
免费打赏
mooii
2010年09月21日 15:45:04
2楼
如果一次泵采用定频水泵,那么应该满足设计要求的参数,即流量170m3/h,扬程15m。根据楼主描述,可以推断是水泵不能满足设计参数所致,而非水系统问题。
回复
cake_01
2010年09月21日 15:50:45
3楼
实际阻力过大,导致水泵工作点左上移,出现流量偏小。现在主要是要阻力减小点。一个最直接的检验办法是先把水泵出口的过滤器滤芯拆掉,短时运行下,看看流量变化。
你可以把吸入管管径做大点。让流速小点。现在在140M3/H,DN150下,流速为2.2M/S是够大的了。换个DN200应该好点,设计状态下流速1.5M/S好点。
回复
fine_2009
2010年09月21日 17:48:28
4楼
你能确定旁通阀部分水损多大吗?我感觉二次泵不开只开旁通阀并不能说明一次泵不够。
回复
andygood
2010年09月21日 22:24:36
5楼
原因水泵设计扬程15m太小了
回复
adingkgb
2010年09月21日 22:43:44
6楼
最好把各处的压力数据报上来,看看问题到底出在哪里。
水泵进出口压力,机组机组进出口压力,桥管至集水器之间有压力表的话,也看一下。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-9-22 00:17 编辑 ]
回复
zlienfon
2010年09月21日 23:00:09
7楼

1、第一感觉扬程确实有点小。旁通管路上没任何阀件情况下应该压损不会很大。
2、水泵产品真实性能与样本参数差异方面查找原因。还可以从管路内壁方面查找原因(如果管件未采用成品管件而是现场焊接自制管件的话)。
3、140吨流量与喘震没有直接关联。您这里发生的喘震与水温的关系更直接。


有疑问可继续提问。
回复
yangwei0420030141
2010年09月25日 15:18:17
8楼
一二次泵系统的旁通管设计时一般不考虑阻力的吧。理想情况认为这个旁通管的阻力是0。所以,二次泵关掉,只运行一次泵而且旁通打开,这样S值变大,造成流量不足
回复

相关推荐