10KV开关柜耐压试验问题
ktsmliu
ktsmliu Lv.6
2010年09月22日 22:11:38
只看楼主

给10KV开关柜打耐压为什么带着避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧

给10KV开关柜打耐压
为什么带着避雷器就打不上去
打到8KV就跳了
拆掉避雷器就好了
10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧
免费打赏
mo165
2010年10月07日 16:54:45
43楼
要看泄漏电流时多少的!
回复
gd11hsia
2010年10月08日 14:44:52
44楼
学习中 学习中 学习中
回复
chjs001
2010年10月08日 18:41:48
45楼
避雷器是过压保护元件,正常工作电压的时候成高阻状态相当于对地绝缘,遇到雷击或者过电压是超过他们的泄压值保护动作。避雷器是不能打耐压的,10KV工频是42kv,马上就击穿了,所以楼主还是先学习学习啊 不然避雷器也是要钱买的啊
回复
liuwx--2000
2010年10月09日 00:16:07
46楼
大伙讨论的热火朝天的,而问题的提出者却隔岸观火-------请楼主能否告知10KV柜上安装的避雷器是什么型号的?
回复
houlaiyuan
2010年10月09日 13:24:02
47楼
不知道到你那有没有做运行电压下的持续电流的设备看它单个的泄漏是多少,你说是10KV的柜子系统电压10KV吗?
回复
hnny李俊
2010年10月10日 09:16:07
48楼
10KV是指线电压,相电压只有5.77KV,所以避雷器打8KV跳
回复
yuquan852
2010年10月22日 14:04:30
49楼
10KV PT柜如何进行耐压试验?操作流程是什么,请高手在下一下,感激不尽! yuquan525@163.com
回复
amsden
2010年11月14日 16:30:23
50楼
学习了,我们明年检修时计划请电力公司做试验,到时给大家分享。
回复
ydx422
2010年12月04日 23:58:25
51楼
10KV常用的避雷器是氧化锌避雷器。试验只能用直流耐压。你打柜子应该把它撤除。
回复
sqq2010
2010年12月09日 16:58:41
52楼

8kV就打不上去,说明避雷器的接地线和其它带电部分安全距离不够。不过打工频耐压是要把避雷器拆掉打的
回复