给10KV开关柜打耐压为什么带着避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧

给10KV开关柜打耐压
为什么带着避雷器就打不上去
打到8KV就跳了
拆掉避雷器就好了
10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧
免费打赏
zyz8438
2010年12月10日 15:47:29
53楼


最后一句话理解有误!10kV是线电压,而避雷器耐受的是相对地电压。
回复
j15200359319
2013年07月15日 21:53:02
54楼
对,避雷器必须拆了
回复
sky123miao
2013年07月16日 00:05:54
55楼
避雷器通交流啊,避雷器只能做直流耐压试验
回复
beining1112
2013年07月28日 19:54:23
56楼
学习了 !:)
回复
fengjia3
2013年07月30日 16:40:41
57楼
我是这样理解楼主的意思,10KV高压柜10KV避雷器正常运行是每相承受6.3KV电压,在10KV单相接地时其它两相电压升为线电压及10KV,在此情况下也应保证避雷器正常使用,据此10KV系统用避雷器(各种非中性点10KV避雷器在10KV电压及以下时应能保持正常运行,即8KV不应该跳,
回复
congyuan323
2013年09月05日 10:27:21
58楼
避雷器一般是17/50,17指的是避雷器的最高可持续运行电压(线电压的峰值),17除以1.414=12KV(相电压),而打到8KV(线电压的方均根值),8KV*1.414=11.3(峰值)接近于避雷器的阀值,所以击穿,就对地断路器,试验台跳闸。
回复
jingyinwen
2013年10月16日 09:00:50
59楼
谢谢 学习啦
回复
lxr127
2013年10月17日 20:56:52
60楼
你的避雷器是多少电压的,可能是8KV的,这样当电压超过8KV时,避雷器与地之间处于接通状态,所以会跳闸的。这个是必须断开的。
回复
aiaililei
2013年10月20日 20:31:22
61楼
我们做预防性试验时,是要把避雷器拆掉后再做断路器试验的,避雷器单独做,具体原因,没想过,白做了……
回复
aiaililei
2013年10月20日 20:32:35
62楼
fengping19800 发表于 2010-9-28 17:37 同意楼上的观点!另外柜内有电压互感器时也需要根据接法来确定是否打耐压!这是什么原因呢?
回复