以后有时间我会陆续的把空调施工和设计时常见的一些问题及解决方法在本帖中发上来,请喜欢本帖的多关注并回帖顶一下算是对我的鼓励 :-))        注意:后面第2页有上传的压缩文件,请到那里下载!!一、暖通空调设计中存在的问题及解决办法对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ 19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。

以后有时间我会陆续的把空调施工和设计时常见的一些问题及解决方法在本帖中发上来,请喜欢本帖的多关注并回帖顶一下算是对我的鼓励 :-))


        注意:后面第2页有上传的压缩文件,请到那里下载!!


一、暖通空调设计中存在的问题及解决办法
对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ 19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。
免费打赏
ktchenggang
2006年01月11日 11:01:26
22楼
回复
ktchenggang
2006年01月11日 11:01:51
23楼
吸入管段堵塞
现象:

(1)由于过滤器脏而造成空化,水泵不能正常运转。
(2)某制装置的冷却水泵起动后其出水压力上不去,无法开机。
原因:
1、吸水管中阻力太大,管道返上返下窝气。
2、管中未冲洗干净,泥砂甚多。
对策:
1)将水平吸入管道的坡度改好,使其坡向水泵,取消上下返的弯头。
2)及时清除污器。
3)最好在塔底装一个滤网。
水击
现象:不少工程中用离心制冷机,冷却塔与机组对应设置并联运行,水击声严重,管道振动,甚至使周围设备移动。
原因:
(1)并联冷却出水管路系统中的阻力差虽过大,引起存水盘中水位不等,有的水盘中已该补水,而其它水盘中可能还溢流,以致从水位低的水盘中将空气吸管网,管道系统中带有空气,引起严重的水锤,拉坏吊架,推动设备。
(2)水盘的容积小,不足以容纳水泵停止时流入其中的水,而将一部分水溢流,待再次起动时,又水量不足,吸入空气造成水锤。
(3)塔的水盘与泵水平距离太远,空气混入水中,进入水泵并压入管道中,产生水锤使用水泵出水管损坏,如将管固定则支架损坏。
对策:
(1)设计冷却塔的管路时,第一条必须要记住的是水泵在任何时候必须有水充满。水池至水泵的管道必须是自流的,即水平管必须坡向水泵,流速放低,管径加大,防止泵的空化。
(2)加大水池或降低水泵。
(3)水泵吸入口的过滤器要经常清洗,特别是试运行期间。
回复
ktchenggang
2006年01月11日 11:07:04
24楼
有些图片需要格式转换,好累呀,连一个顶的都没有~~

真~真~真~真泄气!!!
回复
nelsoncheung
2006年01月11日 15:07:32
25楼
好长啊
有时间慢慢看
1.8 通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求
《高规》中规定,风管不宜穿过防火墙或变形缝,如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。

这条怎么想也不明白!
有工程,大商场无分隔,中间一道变形缝。愣是在一个敞开的同一防火分区里面设了一边一个防火阀,好傻,但是也没办法,规范要求。
回复
ylybr
2006年01月11日 15:45:00
26楼
顶!收藏先,有空慢慢看,谢谢楼主。
回复
ktchenggang
2006年01月11日 22:24:19
27楼
第五篇
北方地区民用空调的新风处理系统不加温不行
现象:某办公大楼地处北京,高度100多m,采用风机盘管加新风的空气调节系统,冬季室内湿度小,时有静电产生,更严重的是有的家具表面油漆出现裂缝。室内工作人员易患上呼吸道感染,所以用户纷纷反映,室内太干燥。
原因:冬季时,新风机组及空调机组只有加热设备,无加湿的手段;室内的风机盘管也是只能加热而不能加湿,所以造成室内相对湿度很低,采暖期间约在20%左右。
对策:改换空调机组,增加了加湿段。该楼采用的加湿段是循环喷雾加湿,使室内相对湿度维持在40~50%。照明负荷大时,冬季直接将室外空气送入室内;但在办公室内采用分散的小型加湿器。使室内湿度能维持在30%以上。
回复
ktchenggang
2006年01月11日 22:28:57
28楼
第六篇
不能忽视回风口的传声
现象:某旅馆门厅和大堂为集中低速空调系统,顶部散流器送风,侧墙集中百叶回风。门厅的回风口面积为4m2,大堂为2m2,回风口的平均风速约为2m/s,大堂内有嗡嗡的噪声,见图2.5.1-1。
原因:回风机噪声大,而且离回风口近,风道内又未考虑消声措施,故机房的噪声从回风口传入大堂内。
回复
ktchenggang
2006年01月11日 22:32:10
29楼
对策:机房内回风管外包隔声材料,使机房噪声传不进回风管内;大堂、门厅的回风口内加作长为500mm的玻璃棉保温消声筒,如图2.5.1-2,这样处理后,低频噪声可降低15dB左右。
现象:排风口噪声大。某饭店厨房,用轴流排烟风机兼作排风,试运转时发现,厨房内与排风口噪声均大,影响使用。
原因:轴流排烟风机本身噪声就大,约在85~90dB(A),且厨房排风管风速采用了12~13m/s左右。到排风口处未加以变径扩大,就直接接到建筑百叶上。而该百叶的叶片间距很紧,净面积还不到其外框面积的50%,使排风百叶处的风速大到20~30m/s。气流噪声,百叶振动噪声相继产生,排风口处噪声高达106dB(A)。
对策:对已建工程只能更换净面积大的百叶,扩大管道出口,降低排风管风速,加了两个消声弯头,并作吸声处理,结果降为65~70dB(A)。
对今后的工程,厨房排风最好采用离心风机,风管风速控制在8~10m/s,排风口风速不得大于6m/s。火灾时该离心风机即可作为排烟风机,安全可靠。除非万不得已,厨房排风不要采用轴流风机。因为它本身噪声高,长期排高温气体,效率也差。
回复
ktchenggang
2006年01月11日 22:36:37
30楼
经验:暖通工种与建筑工程对各种送、回风口及排风口的大小,净面积,安装位置及做法在互提资料时,应详细交待清楚。在建筑详图画好之后,暖通人员应校核其净面咱们是否满足要求,千万不要疏忽。
现象:某会议室送风系统消声处理好,而回风口未处理,结果会议室噪声大。机房在其后部上方,用整体式空调机。机组噪声>80dB(A),喷口送风,送风管做了消声器,但会议室内噪声很高,达70dB(A)之多。
原因:系统采用无风道回风,即回风直接由回风口回至空调机房,再被机组吸入。机房内的噪声,由回风口(三个大孔洞)传入会议室。见图2.5.1-3(a)。
对策:在每个回风口内做消声处理,装了一个消声弯头和一般消声器,风速按3~5m/s考虑,结果良好,会议室正常使用。见图2.5.1-3(b)。