一栋住宅楼两个单元,每单元两户,共六层24户,每户按8KW考虑。怎样计算该楼的总开关电流(三相四线供电)[ 本帖最后由 xxbgdl 于 2010-9-24 11:57 编辑 ]
一栋住宅楼两个单元,每单元两户,共六层24户,每户按8KW考虑。怎样计算该楼的总开关电流(三相四线供电)
[
本帖最后由 xxbgdl 于 2010-9-24 11:57 编辑 ]
22楼
同意20#的观点,我们现在就是这样算的,也是一步步摸索过来的,看到按国家标准图集08D800-1第13页才觉得找到了最好的计算方法!另外功率因素一般选取0.85,我感觉很多灯具的功率因数实际上到不了0.9以上!
回复
23楼
百家之言,各有千秋,希望有高手来解决这个疑惑!
回复
24楼
跟我师父叫我的算法一样:lol
回复
25楼
其实你的式子和2楼是一样的,系数一样时计算结果差不多,不过二楼的方法更方便一些。
回复
26楼
Pe = 192 KW
Kx = 0.70
cosφ = 0.90
Pjs = 134.40 KW
ljs = 226.89 A
YJV-4X120
回复
27楼
电缆选择最好大一级 偷工减料的好厉害
回复
28楼
我算住宅的时候,功率因素取的0.8,但是选电缆我一般都选得有点大,估计有点浪费,小了又害怕出问题
回复
29楼
其实算法都差不多,主要还是电缆选择,选大了怕浪费,选小了有不放心,比较纠结
回复
30楼
电缆应该由外线设计,它决定于现场实际情况,上一级开关的整定电流,电压损失等情况。只根据建筑物负荷计算就确定电缆规格型号,不一定符合实际。
回复
31楼
同意4楼的朋友。
回复