一栋住宅楼两个单元,每单元两户,共六层24户,每户按8KW考虑。怎样计算该楼的总开关电流(三相四线供电)[ 本帖最后由 xxbgdl 于 2010-9-24 11:57 编辑 ]

一栋住宅楼两个单元,每单元两户,共六层24户,每户按8KW考虑。怎样计算该楼的总开关电流(三相四线供电)

[ 本帖最后由 xxbgdl 于 2010-9-24 11:57 编辑 ]
免费打赏
liu585quan1
2010年09月28日 14:16:43
32楼
不懂了,学习了,领教了,拿分了,走人了!
回复
掌中兲坣
2010年09月28日 14:20:58
33楼
的确是这样!忘记考虑上级开关了,多谢指点
回复
hanxu777
2010年09月28日 16:21:18
34楼
电缆应该由外线设计,它决定于现场实际情况,上一级开关的整定电流,电压损失等情况。只根据建筑物负荷计算就确定电缆规格型号,不一定符合实际。
回复
tiger2006
2010年09月29日 08:43:06
35楼
最关键是Kx的取值
回复
tiger2006
2010年09月29日 08:44:02
36楼
查过不少资料,好象都没明确规定
总感觉Kx的取值是最为关键
怎么没规范依据呢
回复
helloapollo86
2010年09月29日 08:44:27
37楼
30楼是高手,领教了
回复
zxfzh2008
2010年09月29日 09:03:09
38楼
同意4楼的算法,区管的算法是错误的,
回复
tyfjjj
2010年09月29日 09:15:46
39楼
24户分到三个相上,正好平衡,不过还有路灯及弱电回路呢?三相不平衡时按最大一相的率*3来计算的
回复
jcw23456
2010年09月29日 09:33:27
40楼
两种算法都对,3*220和根号3*380是一样的,最后算出的都是相电流
回复
jian0853
2010年09月29日 09:39:29
41楼
不一样吧,一个电压是220,一个电压是380
回复