一栋住宅楼两个单元,每单元两户,共六层24户,每户按8KW考虑。怎样计算该楼的总开关电流(三相四线供电)[ 本帖最后由 xxbgdl 于 2010-9-24 11:57 编辑 ]
一栋住宅楼两个单元,每单元两户,共六层24户,每户按8KW考虑。怎样计算该楼的总开关电流(三相四线供电)
[
本帖最后由 xxbgdl 于 2010-9-24 11:57 编辑 ]
42楼
根号3*380=3*220对不对
回复
43楼
2楼和4楼的算法都可以的,按08国标图集上查的,通用值0.66,推荐值0.7,所以两个人算的都是有根有据的。而且08图集上有个按照4KW折算的问题,但是我认为现在电器多了,不能完全按照4KW折算,可以略微降低,所以这栋楼我认为同时系数选0.65或者0.6都比较合适,0.7略微大了。进户电缆必然是4x120的,5芯电缆完全没必要,住宅进线用的都是TN-C-S系统,哪有用5芯的。
回复
44楼
电缆载流量手册上查的跟实际厂家公布的都不一样,还是选大点的吧 安全
回复
45楼
住宅用电8KW 是单相的 所以应该是*0.22 不是*0.38吧
回复
46楼
不要总是往大的选,浪费材料,目前我国公布的电缆载流量本身很保守,就不要再往大型号选了,你是安全了,但对甲方来说纯粹是浪费钱。120完全够用。
完全同意,别总是拿书面的东西来说话,你想一个房间8KW,我承认是有那么多,但同时使用的有7吗????
回复
47楼
学习了~~~~
回复
48楼
不懂了,学习了,领教了,拿分了,走人了!
回复
49楼
Pe=192KW,24户规范规定Kx=0.45 , Pjs=86.4KW cos=0.9
Ijs=145.86A
总开关整定电流160A
回复
50楼
小弟是香港小小電氣工程師, 今天因為沒有土木幣才上來看看~
以下是小弟的回應, 供你參考。
如有錯, 煩請指出。
總負荷24户 x 8 KW = 192 KW
功率因數 = 0.85
需要系統= 0.45 (單相供電入户)
= 0.90 (三相供電入户)
(詳見04DX101-1圖集3-16頁)
如以單相供電入户, 那主開關電流:
192KW x 0.45/ 0.85 / (380*1.732) = 154A
如以三相供電入户, 那主開關電流:
192KW x 0.9 / 0.85 / (380*1.732) = 308A
回复
51楼
学习一下:handshake
回复