一栋住宅楼两个单元,每单元两户,共六层24户,每户按8KW考虑。怎样计算该楼的总开关电流(三相四线供电)[ 本帖最后由 xxbgdl 于 2010-9-24 11:57 编辑 ]

一栋住宅楼两个单元,每单元两户,共六层24户,每户按8KW考虑。怎样计算该楼的总开关电流(三相四线供电)

[ 本帖最后由 xxbgdl 于 2010-9-24 11:57 编辑 ]
免费打赏
掌中兲坣
2010年09月29日 21:08:41
52楼
同意43#楼兄弟的说法
回复
掌中兲坣
2010年09月29日 21:14:39
53楼
来自香港的兄弟,04DX101-1上3-16也,如果按3相配电的话,24户,需用系数也是0.7啊!何来的0.9这个值?
回复
wujoboy
2010年09月29日 21:56:06
54楼
@@~不好意思, 我一時看錯了~
回复
fwb9123456
2010年09月30日 20:59:11
55楼
200A/3p的塑壳开关做进线开关,电缆选YJV22-1KV-3*95+1*50
回复
diandianhe
2010年09月30日 21:12:29
56楼
需要系统数我们江苏省有住宅标准上有定义的
回复
wzj-789
2010年10月01日 01:08:59
57楼
看来选择系数是关健
回复
掌中兲坣
2010年10月01日 14:08:23
58楼
不知56#楼的兄弟,你们省的是怎么定义的啊?
回复
zane1111
2010年10月02日 13:26:29
59楼
总是节约,最后报废在10年后,有色金属浪费!
回复
cslekurt
2010年10月02日 21:27:24
60楼
我同意5楼的意见~~~~~·
回复
sxlzzdc
2010年10月03日 20:11:04
61楼
希望多一些这样的帖子,讨论一些实际工作中的问题,通过讨论,大家共同提高