一栋住宅楼两个单元,每单元两户,共六层24户,每户按8KW考虑。怎样计算该楼的总开关电流(三相四线供电)[ 本帖最后由 xxbgdl 于 2010-9-24 11:57 编辑 ]
一栋住宅楼两个单元,每单元两户,共六层24户,每户按8KW考虑。怎样计算该楼的总开关电流(三相四线供电)
[
本帖最后由 xxbgdl 于 2010-9-24 11:57 编辑 ]
72楼
个人认为算法没有区别,都可以,主要是系数取值比较重要。
回复
73楼
学习了,可电缆选择就一定足
回复
74楼
现在,国内生产的电缆符合标准的不多,基本山都是亏方的,我的想法采用120的比较可靠一些。
回复
75楼
本人比较倾向于20#楼的算法,个人认为比较切合实际,而系数取0.7的是设计人员比较保守的方法,而对于实际而言相对偏大了一点。
回复
76楼
至于电缆需根据实际现场情况计算得出,但还是选大一级的比较好,因为现在市场上的电缆绝大部分是没有达到国标要求的。而且质量差距非常大。各位兄弟如果有比较正规的电缆品牌和生产厂家可以推荐一下噢。
回复
77楼
认真学习中,您的计算方法太有效了,感谢您的热心帮助
回复
78楼
区管算个那个用了220v,我觉得用380v比较合适的~~~~~
回复
79楼
功率因数取那么高 0.9?
回复
80楼
多多指导 交流学习
回复
81楼
我选120,多多指导 交流学习
回复