深圳地铁设备安装现场图片——请高手指点
cxy84921
cxy84921 Lv.2
2010年09月24日 17:51:39
来自于通风排烟
只看楼主

给水管

给水管

SDC15477.JPG

免费打赏
cxy84921
2010年11月01日 16:49:11
22楼
继续上传!大家在看看
回复
leinajiayou
2010年11月02日 16:43:53
23楼
这个工程做的。。。
1、风管穿楼板没有加套管;2、风口开在水管上方;3、风机盘管最奇怪了,为什么要那样变径,而且我看到很多风口开的跟管径一样大,这样对风口安装很不利;4、这样的话成品保护可能做的也不好
回复
leinajiayou
2010年11月02日 16:44:48
24楼
这个工程做的。。。
1、风管穿楼板没有加套管;2、风口开在水管上方;3、风机盘管最奇怪了,为什么要那样变径,而且我看到很多风口开的跟管径一样大,这样对风口安装很不利;4、这样的话成品保护可能做的也不好
回复
leinajiayou
2010年11月02日 16:46:43
25楼
用镀锌钢管来做支架的支撑?
回复
lmn_1125
2010年11月02日 21:54:05
26楼
地铁里边多半都是这样,业主催的急。不是有经验的施工队,更是瞎弄,只要他们验收通的过就行了。
回复
shx99ji
2010年12月24日 13:54:43
27楼
防火阀靠墙安装。风机盘管没有过滤器,有条件的应该装电动两通阀。风管的吊架应该是在保温层外面。风管穿墙的地方保温层有破损。个人认为波纹管补偿器两边都应该有支架 一边是固定,一边是滑动。不然补偿器容易坏。总体上说脏乱问题很突出。
回复
wang_wei68259700
2012年03月02日 15:59:13
28楼
看高手回复在细看图片 确实施工质量不行啊 能通过验收吗?
回复
shazhureal
2013年01月21日 11:10:40
29楼
顶你,看的很仔细啊,学习了。还有就是现场各种脏啊,甲方都不管?
回复
northyang
2013年01月21日 12:52:34
30楼
安装看着一般,估计找的工人水平的问题。
回复
aionyu
2013年01月22日 19:00:15
31楼
现在还可以焊接的么?
回复