请教:地下室生活排水是否要设集水坑、潜污泵
archwater
archwater Lv.2
2006年01月11日 21:57:20
只看楼主

别墅群,3层,有半地下室,地下室低于室外地坪1-2m,现在甲方想在地下室加工人房卫生间。请问要不要设集水坑、潜污泵。室外管网深度不限,在不出堵塞等 故障的情况下,可重力排出。请各位高手指点迷津!!

别墅群,3层,有半地下室,地下室低于室外地坪1-2m,现在甲方想在地下室加工人房卫生间。请问要不要设集水坑、潜污泵。室外管网深度不限,在不出堵塞等 故障的情况下,可重力排出。

请各位高手指点迷津!!
免费打赏
peng9765
2006年01月13日 21:10:25
22楼
我在奥地利看人家的卫生间内,人家的大便器排水直接进入泵盒(大便器和泵盒在同一层),破碎后直接压力排出,非常干净、卫生。很适合你说的这种地下室卫生间排水。资料网上可能会有。
回复
mutou
2006年01月14日 11:53:17
23楼
在室外做污水集水坑-污水泵,自动起停.不要怕花钱.这个办法最稳妥.
回复
dickiew2002chang
2006年01月14日 13:53:43
24楼
21楼朋友说的电动马桶具体什么样啊?请赐教! :)
回复
threesir
2006年01月14日 16:50:55
25楼
有一种污水提升器可以利用,体积很小,就放在地面上就可以了,在新版的华北标准图91SB2-1-卫里有。
回复
tube
2006年01月14日 17:57:49
26楼
我最近做了个别墅区,基本每个单体别墅都有一个污水井,其中设一个泵.重力排水不保险不安全.
回复
sxc317
2006年01月14日 20:46:45
27楼
回复
sxc317
2006年01月14日 20:47:09
28楼
回复
swqlily
2006年01月14日 21:32:09
29楼
本人主张重力排放,压力排水应该是在重力排水无法解决的情况下采取的排水措施,建议楼主好好核对一下标高,如果标高允许,不存在雨水倒灌的可能性,没有必要压力排水,浪费资源
回复
suntuolin
2006年01月15日 10:29:43
30楼
我的感觉是你的市政接口的标高是解决这一问题的关键所在。要是你的别墅在半山坡的话,重力排水也是可行的。
设置水泵的话,一个是不经济,再有就是这样的别墅地下室的面积不会很大,放了水泵的话噪音还有就是实际使用的面积也要受此影响。建议采用重力排水。
回复
wjf950220
2006年01月15日 12:50:15
31楼


工人房用电动的太浪费了吧.还是与业主沟通一下,说说历害关系.