d800 d1200 d1500的合流制管道截流,但要防止雨季河水倒灌,设置鸭嘴阀可以,不知道怎么设计,应用那种设置方式!
d800 d1200 d1500
的合流制管道截流,但要防止雨季河水倒灌,设置鸭嘴阀可以,不知道怎么设计,应用那种设置方式!
2楼
看来对合流制污水截流问题没几个人懂的,都不敢回答,不过我也不懂,特想懂
回复
3楼
不知为什么用拍门不可以?
鸭嘴阀那东西我也没用过,听说比较贵
回复
4楼
拍门和鸭嘴阀的作用是一样的!
回复
5楼
拍门质量较重,启闭时容易损坏;鸭嘴阀出水压力要求低,全橡胶制作,没有机械配件,国内厂家多为进口设备代理,价格高。
回复
6楼
现在做好了,我设计的第一批已经施工完成,效果非常不错!
回复
7楼
楼主,有没有具体的图纸或是厂品样本供参考一下呀??多谢!!
不知到底有多贵
回复
8楼
可以设置防朝门啊!很好用的.效果不错,价格便宜量又足,瞧准了
回复
9楼
大禹阀门厂有这样的产品和工程
回复
10楼
我设计的一共七个鸭嘴阀目前已经全部施工完毕,雨季即将来了,可以检验其实施效果,从目前的运行状况来看,截流污水的确是对的,而且效果非常明显,污水厂污水处理厂的处理量增加了约一万吨/日!谢谢大家的关注
回复
11楼
DN800约42000元
DN1000约45000元
DN1500的不清楚
回复