小弟正在做一个预算,其中凝结水回收采用的是一台疏水加压自动回收器,小弟想请教一下,疏水加压自动回收器能够自动回收凝结水吗?此设备在空调机房内,落地式的,而凝结水却要从室内升至吊顶上,再从夹层(标高3.20m)接管至空高机房上,然后接入设备,请问有哪位使用过这种设备?指教一下!!小弟感激不尽!!
小弟正在做一个预算,其中凝结水回收采用的是一台疏水加压自动回收器,小弟想请教一下,疏水加压自动回收器能够自动回收凝结水吗?此设备在空调机房内,落地式的,而凝结水却要从室内升至吊顶上,再从夹层(标高3.20m)接管至空高机房上,然后接入设备,请问有哪位使用过这种设备?指教一下!!小弟感激不尽!!
12楼
10楼的朋友,设备是南京宝恒节能环保工程技术有限公司的,比阿姆斯状,斯派杀克好多了,是中国专利
回复
13楼
5楼压缩包是日本TLV公司的“泵阀”,7楼是国产的“自动凝水循环泵”,我给你提供一个日本TLV公司的“自动凝水循环泵”,比阿姆斯壮高一个档次。
回复
14楼
阿姆斯壮的东西是垃圾货,很不好用,TLV的东西太贵用不起,如果用压力去动泵的话,你需要考虑泵后的背压和提升高度,以及你现在在空调房内能提供的动力源的压力,至少动力源要比背压高0.1MPa才行。 国产的东西更不能用,如果你不想每天维修的话,用上以后我保证您的工作就变成维修工程师了
回复
15楼
完全可以,冷凝水回收装置相当于一套供水设备,罐体相当于一个存储水箱,水位高时自动启动水泵!!
回复
16楼
凝结水回收装置介绍 北京凝汽动力技术有限公司
回复
17楼
路过:lol :call:
回复
18楼
都是高手啊 :victory:
回复