兄弟这么大的一个项目被你们做的这个样子,好像就是没有人管的工地乱七八糟。水管、风管有你这样做的吗?
一个字乱。用的材料有的也是不合格的东东。
回复
24楼
镀锌钢管DN100以下焊接不符合规范。吊顶柜机没有安装电磁阀,风柜停机,冷水主机继续运行情况下,风柜表面易结露。
回复
25楼
做的一般了,普普通通
回复
26楼
这个系统是单供暖还是供冷的,如是冷水管不加木托会有凝水的。
回复
27楼
太好了谢谢了
回复
28楼
貌似立管没加套管。
回复
29楼
照片太多 只是看了前几张 实话实说 这么大的工程 一定是比较有实力(势力)的公司竞标拿下 然后层层分包 转到N个杂牌小施工队中(无牌无证型),按平米或是按工程量来结算费用的 施工质量确实不敢恭维……
镀锌钢管 DN100以下的 应该螺纹连接才是 看前面几张图片,竟然全部都是焊接?:L 而且第二张照片 大管套小管焊接 这绝对是野蛮施工……
还有 管道穿越墙体或者楼板 应设置钢制套管,基本施工规范要求
回复
30楼
这东西挺有用,对设计有指导
回复
31楼
这么大的一个工程,暖通部分做到这个水平,我服了!!难怪我们再招标中总归比别人高很多,如果是这样来做,我们也做得下来,但如果这样做,监理和甲方通的过吗:L