梁的配筋问题
allanzoe
allanzoe Lv.3
2006年01月12日 11:56:43
只看楼主

小辈有个混凝土梁的配筋问题要请教:当梁的跨中和端部弯矩相差悬殊时,如下部跨中配筋很大,短部很小,这时为了经济是不是应该将跨中纵筋在某个位置截断?请问这个截断的位置在规范哪里可以找到?

小辈有个混凝土梁的配筋问题要请教:
当梁的跨中和端部弯矩相差悬殊时,如下部跨中配筋很大,短部很小,这时为了经济是不是应该将跨中纵筋在某个位置截断?请问这个截断的位置在规范哪里可以找到?
免费打赏
lawrence-qian
2006年01月12日 16:32:41
2楼
在某个地方可以截断要看配筋包罗图。规范里好象没吧。
不过还是不提倡底部钢筋截断。
回复
舟自横
2006年01月12日 17:03:52
3楼
混凝土结构设计规范GB50010-2002第10.2.3条
梁下部钢筋不伸入支座的截断做法要求具体见图集03G101-1
自己看
回复
zap2000305
2006年01月13日 10:27:34
4楼
满足锚固长度就可以了吧!但是计算锚固力要保守吧!
回复
小榕树
2006年01月15日 15:01:35
5楼
一般下部钢筋不提倡截断。
回复
立青木木
2006年01月15日 16:00:03
6楼
“一般下部钢筋不提倡截断。”也就是说下部钢筋可以截断?
在什么位置?是梁端吗?具体有些什么做法?我怎么没听说过呢?请教一下。
回复
zyzl
2006年01月15日 18:23:19
7楼
理论上可以剪断,但实际上几乎没有这么做的,除非你有足够的依据,
截断部位可以用弯矩包络图和材料包络图来定
回复
luohongguang811
2006年01月15日 21:45:19
8楼
可以,参照03G101-1 位置是0.1*梁的净距处断开。
回复
tangchaoqun
2007年08月03日 18:13:09
9楼
03G101-1上规范有 在距离端点0.1Ln处可以截断
回复
afei_pal
2007年09月08日 16:06:39
10楼
下部钢筋一般不截断,如果截断那不入做弯起钢筋,这样比截断好多了
回复
zhuxuan26586
2007年10月11日 21:13:57
11楼
不太明白.