冷风机回气管与库温相差10℃,但库温迟迟不降,请高手指点
kbzl
kbzl Lv.2
2010年09月26日 00:34:33
来自于制冷技术
只看楼主

20立方的冻库配5P压机,DD30冷风机,3#阀心;运行到-5℃需要3小时,并其温度不再降了,冷风机回气管有-15℃,翅片上也没有霜,请高手指点

20立方的冻库配5P压机,DD30冷风机,3#阀心;运行到-5℃需要3小时,并其温度不再降了,冷风机回气管有-15℃,翅片上也没有霜,请高手指点
免费打赏
荣昌制冷
2010年09月26日 07:12:14
2楼
膨胀阀配小了,供液量小,制冷缓慢,系统中的制冷工质应加足。
回复
kbzl
2010年09月26日 12:15:11
3楼
3#阀心已经不小了
回复
dch_group
2010年09月26日 22:29:10
4楼
荣老师一针见血!
回复
adingkgb
2010年09月26日 22:51:53
5楼
什么冷媒?目前蒸发压力多少?
回复
co936201979
2010年09月27日 08:08:48
6楼
高压多少;低压多少;电流多少;阀芯配小啦;温度更应该下降;主要查看压力;是否没有调整好;低压是否过高;过高了;照样温度不下降
回复
yin13006853669
2010年09月27日 11:31:56
7楼
阀芯配小啦,一般要4号
回复
hqlqsbc
2011年04月25日 02:07:32
8楼
换4号芯。把阀打到最大,观察压缩机回气端有没有结一片霜。如果没有,继续加雪种,直到结一片霜或冰。然后调小膨胀阀,使压缩机回气端仅结少量浮霜就OK。如果温度到-18结冰太多。继续轻微调小膨胀阀
回复
hoocah
2011年04月26日 22:26:28
9楼
膨胀阀有没有问题,
回复
hoocah
2011年04月26日 22:28:18
10楼
膨胀阀小的问题可以放一边,教
回复
hoocah
2011年04月26日 22:30:21
11楼
膨胀阀小的问题可以放一边,教你一个办法,
回复

相关推荐