20立方的冻库配5P压机,DD30冷风机,3#阀心;运行到-5℃需要3小时,并其温度不再降了,冷风机回气管有-15℃,翅片上也没有霜,请高手指点
20立方的冻库配5P压机,DD30冷风机,3#阀心;运行到-5℃需要3小时,并其温度不再降了,冷风机回气管有-15℃,翅片上也没有霜,请高手指点
2楼
膨胀阀配小了,供液量小,制冷缓慢,系统中的制冷工质应加足。
回复
3楼
3#阀心已经不小了
回复
4楼
荣老师一针见血!
回复
5楼
什么冷媒?目前蒸发压力多少?
回复
6楼
高压多少;低压多少;电流多少;阀芯配小啦;温度更应该下降;主要查看压力;是否没有调整好;低压是否过高;过高了;照样温度不下降
回复
7楼
阀芯配小啦,一般要4号
回复
8楼
换4号芯。把阀打到最大,观察压缩机回气端有没有结一片霜。如果没有,继续加雪种,直到结一片霜或冰。然后调小膨胀阀,使压缩机回气端仅结少量浮霜就OK。如果温度到-18结冰太多。继续轻微调小膨胀阀
回复
9楼
膨胀阀有没有问题,
回复
10楼
膨胀阀小的问题可以放一边,教
回复
11楼
膨胀阀小的问题可以放一边,教你一个办法,
回复