屋顶用电设备配线芯数的探讨
盐都同仁
2010年09月26日 15:13:05
来自于防雷减灾
只看楼主

屋顶用电设备(有金属外壳:如风机)的金属外壳已就近与屋顶避雷带相连(已起到保护接地功能),供电电源中的PE线是否可不再与设备外壳相连? 1、从保护接地角度看:本人认为可不再连接。 2、从防雷角度看:有人认为,若相连,雷击时雷电流会经过“屋顶设备外壳”到“其配电PE线”再到“室内其余用电设备金属外壳”,会造成伤害可能。所以有人认为不应相连。(※但个人并不认同,因为按照规范,已在屋顶设备配电箱(或控制箱)内安装有浪涌保护器,能使雷电流经过浪涌保护器直接泄流至接地极,而不会进入电源配电系统,即不会产生上述危害。)

屋顶用电设备(有金属外壳:如风机)的金属外壳已就近与屋顶避雷带相连(已起到保护接地功能),供电电源中的PE线是否可不再与设备外壳相连?
1、从保护接地角度看:本人认为可不再连接。
2、从防雷角度看:有人认为,若相连,雷击时雷电流会经过“屋顶设备外壳”到“其配电PE线”再到“室内其余用电设备金属外壳”,会造成伤害可能。所以有人认为不应相连。(※但个人并不认同,因为按照规范,已在屋顶设备配电箱(或控制箱)内安装有浪涌保护器,能使雷电流经过浪涌保护器直接泄流至接地极,而不会进入电源配电系统,即不会产生上述危害。)
所以由配电箱至设备的配线:从节约角度可以采用三(L1,L2,L3)芯电缆。VRV空调室外机用四芯(L1,L2,L3,N)电缆(前提是设备金属外壳已就近与屋顶避雷带相连)。
以上纯属个人见解,不妥之处望不吝赐教!
免费打赏
iori_sam
2010年10月07日 21:45:48
2楼
楼主要分清保护地线的作用和等电位。
保护地线是当接地故障的时候产生足够大的短路电流时保护电器动作;
等电位连接是保证某个区域各带电体电位相等;
屋顶上的三相设备(如风机)肯定是要引出PE线的,金属外壳必须与避雷带装置相连(并采取金属导管配线,装设SPD);当设备被雷击时,大部分雷电流经屋顶避雷带、引下线导入大地,很少一部分雷电流(雷电流是高频电流)(由于集肤效应)通过金属导管(而不会经PE线、建筑物内等电位接地干线流入大地。