1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,
一次A相接地,二次辅助线圈有变化,
如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
12楼
PT中性点接地,是为了构成回路(中性点与故障点),这样才能当一次单相接地时,如实的反应一次电压的变化
回复
13楼
如果是这么说的话,一次单相接地时,故障点与所有的接地点都构成回路吗?
包括中性点直接接地系统中的中性点,PT一次中性点等.
这样的话,零序电流岂不是有几个接地点就有几个回路吗?
回复
14楼
你看我理解的对不对,
在正序负序零序阻抗一定的情况下,故障点的零序电流是一定的,只不过每个工作接地点的零序电流是不一样的.
回复
15楼
是的都构成回路了,但是不一定有电压的,比如:中性点接地的系统中,当单相接地时(如A相接地),故障点与PT一次中性点构成回路,但是它们之间没有电压.在变压器中性点和故障点之间存在单相短路电流(A相短路电流).在变压器中性点与PT中性点之间流过的是零序电流.正因为这个零序电流及零序阻抗的存在,所以在会导致钳制接地电,发生你上面说的所谓0.6倍相电压的零点漂移
回复
16楼
可以这样说PT一次中性点流过的永远是零序电流.
回复