请教:综合布线机房和计算机机房
lu0234_cn
lu0234_cn Lv.2
2006年01月13日 10:53:14
只看楼主

 在<智能建筑设计标准>中,"3.2.3 建筑物内宜在底层或地下一层(当建筑物有地下多层时)设置通信设备间。"和"8.2.18 综合布线系统的总配线间宜处于建筑物或建筑物群的中心位置,楼层配线间亦宜处于建筑平面的中心位置。" 如果按照两条合起来考虑的话,通信机房应该设在底层或地下层,而综合布线机房应该设置在大楼的中间层,那么两个机房就该分开设置了?如果楼层很高,两个机房间的跳线不是很长么?按照综合布线设计规范,这条跳线好象最长只能是30米,那么在系统设计的时候该如何考虑呢?

 在<智能建筑设计标准>中,"3.2.3 建筑物内宜在底层或地下一层(当建筑物有地下多层时)设置通信设备间。"和"8.2.18 综合布线系统的总配线间宜处于建筑物或建筑物群的中心位置,楼层配线间亦宜处于建筑平面的中心位置。"

 如果按照两条合起来考虑的话,通信机房应该设在底层或地下层,而综合布线机房应该设置在大楼的中间层,那么两个机房就该分开设置了?如果楼层很高,两个机房间的跳线不是很长么?按照综合布线设计规范,这条跳线好象最长只能是30米,那么在系统设计的时候该如何考虑呢?
免费打赏
eman
2006年01月15日 20:48:10
2楼
我一句话就否定你的看法。地下室很潮湿,弱电中心的服务器和交换机价格不非。到时候发大水把地下室淹了,设备全泡汤。那你整个大楼的智能化就只剩神经了,大脑已经坏死。你自己掂量啊。起码在1层以上。且不适宜设置在人员活动较密集处。上下左右不应有卫生间或变配电室发电机房。
回复
eman
2006年01月15日 20:52:13
3楼
楼主你见过一个单位把计算机房设在地下室的?你强。
弱电中心和计算机房应该把它想成很高档的地方,也要给建筑灌输这样的思想,不然老把我们往地下室或卫生间这样没人要去的地方挤。上次一工程问建筑要了个6楼的办公室做弱电中心还跟我说浪费。我说:整个大楼的大脑在那么个地方怎么也不过分吧。那有把大脑放脚底板的不是。哈哈!
回复
eman
2006年01月15日 21:00:14
4楼
电信和其他通讯线路应该在地下室设置交接间,因为从地下室进线无可非议,但机房必须放1层及以上。下面交接间放的只是电信的配线架无有源设备。而且如果这个建筑对智能化要求很高的,弱电中心和计算机房应设置在不同的防火分区里。且计算机房建议再做异地备份。就好比911里大楼倒了,计算机中心也没了。很多公司数据随之消失,包括一些保险公司或其他一些金融公司重要数据,自911后网络数据备份业务是美国除安防产品以外增长最快产品之一。
上次做一个医院的时候,甲方提出数据库机房除了主楼以外在B楼还设置了一个且不在一个楼层。就是怕上下层的防火分区一直,导致异地备份失败。
回复
lu0234_cn
2006年01月16日 09:04:43
5楼
呵呵,其实这不是我的想法,只是看了规范的条款是这样

当然设备间放在地下层的情况是有地下多层时,如果只有地下一层的时候就会放置在一层

按楼上朋友的意思,综合布线机房和网络机房也应该设置在两个不同的机房喽,而且条件允许设

置在不同的楼层更好??

那么配线架和主交换机之间的跳线会不会超出规范要求呢,即30M的规定??
回复
suline
2006年01月17日 20:52:18
6楼
这种接线方式是两端都打到配线架上,不能算是跳线(接插件)
回复
yzr2004
2006年01月27日 22:08:11
7楼
规范是原则,能变通运用才是技术人员!
回复
zrq778
2007年06月12日 10:04:27
8楼
回复
fhzzax
2007年11月04日 16:15:09
9楼
hao
回复