请教下老手 空气处理状态问题
cuiyunhang963
2010年09月26日 17:33:43
来自于中央空调
只看楼主

我新手。。请教下老手一个菜问题:风机盘管加新风系统(新风和风盘处理的回风在风道里混合再送风),拿一个屋举例。用软件算出 室内总冷负荷是14000,其中新风负荷1300W。新风量160则风盘处理冷负荷应该是12700,总湿负荷为2.93,不含新风湿负荷为:1.98。用12700/1.98得热湿比6414从室内状态点 25℃ 60% 引线 至 93% 得 出一个 状态点。请问这个状态点是最终的送风状态点,还是风机盘管处理完但并未与新风混合后的状态点?

我新手。。请教下老手一个菜问题:
风机盘管加新风系统(新风和风盘处理的回风在风道里混合再送风),拿一个屋举例。
用软件算出 室内总冷负荷是14000,其中新风负荷1300W。新风量160则风盘处理冷负荷应该是12700,
总湿负荷为2.93,不含新风湿负荷为:1.98。
用12700/1.98得热湿比6414
从室内状态点 25℃ 60% 引线 至 93% 得 出一个 状态点。
请问这个状态点是最终的送风状态点,还是风机盘管处理完但并未与新风混合后的状态点?
免费打赏
cnbbzz
2010年10月06日 10:24:37
22楼
楼上的,有相当长的一段时间我也是按你所述的方法做的,后来花时间详细核算了下,按“间的总冷负荷(含新风),选风机盘管(按高档冷量选),”这个方法选,风机盘管型号是大多数情况下刚刚够用,有时会偏小。
回复
xiaofu4306
2010年10月06日 17:18:28
23楼
这个点应该是送风状态点了,回风状态点为25度 60%,新风经过新风空调箱处理到室内的等焓值或者其他状态后,混合经过风机盘管处理后的点就是这个状态点了
回复
jiangnan902
2010年10月09日 08:34:16
24楼
很好 楼主明白 了 把
回复
wangxiuqiao2000
2010年10月09日 10:05:07
25楼
沿着热湿比线那就是混合后的送风点
回复
tian225127
2010年10月11日 08:19:10
26楼
看新风接入形式,如果新风接到回风箱,那个这个点就是最终的送风状态点。
如果接到送风口,那么这个点就是混合前的那个点。
回复
binglingxueer
2010年10月11日 11:54:01
27楼
:victory:
回复
laoque109
2010年10月11日 15:12:47
28楼
:( :( :( 看不懂了