请大家发表高见,使用热泵的系统,室内散热部分是否适用铸铁暖气片?说出依据,如引用自某规范等
请大家发表高见,使用热泵的系统,室内散热部分是否适用铸铁暖气片?
说出依据,如引用自某规范等
2楼
普通的出水温度只有45,高温机组效率就低了,
回复
3楼
出水温度太低,不适合
回复
4楼
当然不好使!散热器适用于高温水系统(一般供回水温度90~70比较合适),而铸铁材质散热又较差,热泵空调仅能提高低温热水(一般低于60度),在冬季气温较低时,空调工况较差,恐怕只能提供40度的热水,你说能管用吗?!
回复
5楼
用热泵带地暖还差不多!但我也在关心,热泵空调在冬季,比如在零度以下条件时,空调实际运转效率会衰减多少?cop实际能有多少?并且在湿度较大时,结霜(冰)问题怎么解决?
回复
6楼
暖气片这种末端对水温要求较高,不建议用!最好是地暖管。
回复